通用雷达站设计标准 GB51418-2020
6.2 雷达天线塔基础
6.2.1 雷达天线塔的高度应符合探测要求。
6.2.2 雷达天线塔可采用钢筋混凝土剪力墙结构或钢结构,场面监视雷达塔宜采用钢结构,塔体应设楼梯。
6.2.3 雷达天线塔设计谐振频率不宜小于该雷达伺服带宽的3倍,并应满足动载荷、静载荷的综合技术要求。
6.2.4 雷达天线塔及站内建(构)筑物的地基变形应满足设备正常工作要求,并应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。
6.2.5 天线罩基础宜高出雷达天线塔平台1.5m~1.8m。
6.2.6 天线罩及天馈(伺)系统基础的预埋件尺寸及位置应符合技术要求。
6.2.7 雷达天线塔平台尺寸应能保证维修人员在天线罩外安全通行,并应满足接闪器的安装要求。
条文说明
6.2.1 雷达天线塔高度以雷达天线塔平台为准,不计安装接闪器后的总高度。
6.2.3 雷达伺服系统由电气控制系统与天线座、传动链、天线等机械结构组成,控制对象为雷达天线。根据自动控制经典理论,结构谐振直接影响雷达伺服系统的动态响应和精度。为保证伺服系统的稳定性,并有足够的稳定裕度,通常要求天线系统结构的固有频率高于伺服带宽3倍~5倍。天线系统安装在雷达塔基础上后,如建筑物安装基础固有频率过低,必将造成整个天线系统固有频率明显下降。
故本条款对天线系统安装基础固有频率,提出不小于该雷达伺服带宽3倍的基本要求。以某型号天气雷达为例,如该雷达伺服带宽为0.3Hz,则对雷达塔安装基础固有频率要求不小于1Hz。
6.2.5 天线罩基础面抬升后,可在基础位置设置进出门,便于维修人员进出天线罩和在天线罩外行走。
6.2.6 天线罩安装基础,要根据天线罩结构类型与建筑物基础实际状况设计。当阵地基础为钢结构时,直接采用螺栓连接;当建筑物基础为钢筋混凝土结构时,可通过建筑物基础和罩体之间的金属环梁来实现。建筑物基础内设置金属预埋件,环梁和罩体通过螺栓连接;环梁和建筑物基础内的金属预埋件,则通过现场焊接连接。