建筑光伏系统应用技术标准 GB/T51368-2019
6.4 构造要求
6.4.1 光伏组件的安装不应影响所在部位的雨水排放。
6.4.2 多雪地区的建筑屋面安装光伏组件时,宜设置便于人工融雪、清扫的安全通道。
6.4.3 光伏组件宜采用易于维修、更换的安装方式。
6.4.4当光伏组件平行于安装部位时,其与安装部位的间距应符合安装和通风散热的要求。
6.4.4当光伏组件平行于安装部位时,其与安装部位的间距应符合安装和通风散热的要求。
6.4.5 屋面防水层上安装光伏组件时,应采取相应的防水措施。光伏组件的管线穿过屋面处应预埋防水套管,并应做防水密封处理。建筑屋面安装光伏发电系统不应影响屋面防水的周期性更新和维护。
6.4.6 平屋面上安装光伏组件应符合下列规定:
1 光伏方阵应设置方便人工清洗、维护的设施与通道;
2 在平屋面防水层上安装光伏组件时,其支架基座下部应增设附加防水层;
3 光伏组件周围屋面、检修通道、屋面出入口和光伏方阵之间的人行通道上部宜铺设保护层。
6.4.7 坡屋面上安装光伏组件应符合下列规定:
1 坡屋面的坡度宜与光伏组件在该地区年发电量最多的安装角度相同;
2 光伏组件宜采用平行于屋面、顺坡镶嵌或顺坡架空的安装方式;
3 光伏瓦宜与屋顶普通瓦模数相匹配,不应影响屋面正常的排水功能。
6.4.8 阳台或平台上安装光伏组件应符合下列规定:
1 安装在阳台或平台栏板上的光伏组件支架应与栏板主体结构上的预埋件牢固连接;
2 构成阳台或平台栏板的光伏组件,应符合刚度、强度、防护功能和电气安全要求,其高度应符合护栏高度的要求。
6.4.9 墙面上安装光伏组件应符合下列规定:
1 光伏组件与墙面的连接不应影响墙体的保温构造和节能效果;
2 对设置在墙面的光伏组件的引线穿过墙面处,应预埋防水套管;穿墙管线不宜设在结构柱处;
3 光伏组件镶嵌在墙面时,宜与墙面装饰材料、色彩、风格等协调处理;
4 当光伏组件安装在窗面上时,应符合窗面采光等使用功能要求。
6.4.10 建筑幕墙上安装光伏组件应符合下列规定:
1 光伏组件的尺寸应符合幕墙设计模数,与幕墙协调统一;
2 光伏幕墙的性能应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的有关规定;
3 由光伏幕墙构成的雨篷、檐口和采光顶,应符合建筑相应部位的刚度、强度、排水功能及防止空中坠物的安全性能规定;
4 开缝式光伏幕墙或幕墙设有通风百叶时,线缆槽应垂直于建筑光伏构件,并应便于开启检查和维护更换;穿过围护结构的线缆槽,应采取相应的防渗水和防积水措施;
4 开缝式光伏幕墙或幕墙设有通风百叶时,线缆槽应垂直于建筑光伏构件,并应便于开启检查和维护更换;穿过围护结构的线缆槽,应采取相应的防渗水和防积水措施;
5 光伏组件之间的缝宽应满足幕墙温度变形和主体结构位移的要求,并应在嵌缝材料受力和变形承受范围之内。
6.4.11 光伏采光顶、透光光伏幕墙、光伏窗应采取隐藏线缆和线缆散热的措施,并应方便线路检修。
6.4.12 光伏组件不宜设置为可开启窗扇。
6.4.13 采用螺栓连接的光伏组件,应采取防松、防滑措施;采用挂接或插接的光伏组件,应采取防脱、防滑措施。
条文说明
6.4.1 光伏组件不应影响安装部位建筑雨水系统设计,不应造成局部积水、防水层破坏、渗漏等情况。
6.4.2 冬季光伏组件上的积雪不易清除,因此在多雪地区的建筑屋面上安装光伏组件时,宜设置便于人工融雪、清扫的安全通道。
6.4.4 安装光伏组件时,应采取必要的通风降温措施以抑制其表面温度升高。一般情况下,组件与安装面层之间设置50mm以上的空隙,组件之间也留有空隙,会有效控制组件背面的温度升高。
6.4.5 在屋面防水层上安装光伏组件时,其与周围屋面材料连接部位应做好建筑构造处理,并应符合屋面整体的保温、防水等围护结构功能要求。如光伏组件支座与结构层相连时,防水层应包到支座和金属埋件的上部,形成较高的泛水,地脚螺栓周围缝隙容易渗水,应做密封处理;支架基座部位应做附加防水层。附加层宜空铺,空铺宽度不应小于200mm。建筑屋面防水材料的使用寿命较短,需周期性更新和维护,所以在进行光伏组件安装时应考虑为防水材料的更新维护创造条件。
6.4.6 平屋面上安装光伏组件应符合以下要求:
1 应设置扫雪通道及人员安全保障设施。屋面光伏方阵之间应预留不小于400mm的检修通道。光伏方阵长度不宜过长,每隔15m~20m可设置一条检修通道。光伏幕墙宜在室内设置维修、更换通道。
2 光伏组件支座与结构层相连时,防水层应包到支座和金属埋件的上部,形成较高的泛水,地脚螺栓周围缝隙容易渗水应做密封处理。
3 需要经常维修的光伏组件周围屋面、检修通道、屋面出入口以及人行通道上面应设置刚性保护层对防水层进行保护,一般可铺设水泥砖。
6.4.7 坡屋面上安装光伏组件应符合以下要求:
1 为了获得较多太阳光,屋面坡度宜采用光伏组件全年获得电能最多的倾角。一般情况下可根据当地纬度±10°来确定屋面坡度。
2 安装在坡屋面上的光伏组件宜根据建筑设计要求,选择顺坡镶嵌设置或顺坡架空设置方式;顺坡架空在坡屋面上的光伏组件与屋面间宜留有大于100mm的通风间隙。控制通风间隙的目的有两个,一是通过加强屋面通风降低光伏组件背面温升,二是保证组件的安装维护空间。
6.4.8 阳台或平台上安装光伏组件应符合以下要求:
1 对不具有阳台栏板功能,通过其他连接方式安装在阳台栏板上的光伏组件,其支架应与阳台栏板上的预埋件牢固连接,并通过计算确定预埋件的尺寸与预埋深度,防止坠落事件的发生;
2 作为阳台栏板的光伏组件,应符合建筑阳台栏板强度及高度的要求。阳台栏板高度应随建筑高度而增高,如低层、多层住宅的阳台栏板净高不应低于1.05m,中、高层,高层住宅的阳台栏板不应低于1.10,这是根据人体重心和心理因素而定的。
6.4.9 墙面上安装光伏组件应符合以下要求:
1 光伏组件安装具有外保温构造的墙体上时,其与墙面连接部位易产生冷桥,应做特殊断桥或保温构造处理;
2 预埋防水套管可防止水渗入墙体构造层;管线穿越结构柱会影响结构性能,因此穿墙管线不宜设在结构柱内;
3 光伏组件镶嵌在墙面时,应由建筑设计专业结合建筑立面进行统筹设计。
6.4.10 幕墙上安装光伏组件应符合以下要求:
1 安装在幕墙上的光伏组件尺寸应符合所安装幕墙板材的模数,既有利于安装,又与建筑幕墙在视觉上融为一体;
2 光伏幕墙的性能应与所安装普通幕墙具备同等的强度,以及具有同等保温、隔热、防水等性能,保证幕墙的整体性能;
3 使用PVB夹胶层的光伏构件可以符合建筑上使用安全玻璃的要求;用EVA层压的光伏构件需要采用特殊的结构,防止玻璃自爆后因EVA强度不够而引发事故。
6.4.12 为了符合开启部位的设计要求,作为开启扇的光伏组件不宜并入光伏发电系统。若需并入,应考虑开启处线缆的耐久性、统一的开闭和开启角度以及合理的并串联设计。
6.4.13 光伏组件采用螺栓连接时应加放松垫片,并拧紧固定牢固。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.3 光伏组件设计
- 下一节:7 结构设计
