农业建设项目验收技术标准 GB/T51429-2022
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            7.1 一般规定
	7.1.1 农业安装工程实施宜在农业建筑工程、农业田间工程建造过程中或主体工程完成后进行。农业安装工程中间验收应结合工程特点与其他相关工程合理衔接,做好不同专业、工种以及施工与安装单位之间的交接检查,并做好记录。农业安装工程中间验收可按本标准附录J记录。
	7.1.2 农业安装工程质量验收应在安装单位自检合格的基础上进行。隐蔽工程在隐蔽前应由安装单位通知监理单位验收,并应形成验收文件。验收合格后方可继续进行安装。
	7.1.3 农业安装工程中间验收可根据工程特点,独立作为检验批、分项工程、分部工程、单位工程管理、验收,也可与相关的农业建筑工程、农业田间工程结合管理、验收。
	7.1.4 农业安装工程可包括机械设备安装、管线安装、管道安装、动力系统安装、电气系统安装、计量控制系统安装工程,以及防腐、防水、保温与隔热工程。安装工程检查、验收应按主要控制项目与一般控制项目确定。
		条文说明
	
    
	7.1.1 农业安装工程是指与农业建筑工程、农业田间工程配套的,用于生产、加工、科研、试验、实验的成套设备、管线,装置等工程。设计时,农业建筑工程和农业田间工程在农业安装工程涉及的土建、给水排水、供热、供电、供暖、供气等各专业,均应做好预留预埋措施。施工时,农业安装工程施工单位要提前介入,与农业建筑工程和农业田间工程密切沟通,确保各种预留预埋措施到位。验收时,应结合工程特点,做好与农业建筑工程、农业田间工程的合理衔接和与各施工单位的合理衔接,注意工程范围管理,做到范围明确,衔接顺畅。做好不同专业、工种以及施工与安装单位之间的交接检查,并做好记录。农业安装工程中间验收可按本标准附录J记录。
	7.1.2 农业安装工程质量验收的基本程序,首先是安装单位自行检查评定,然后报监理单位验收。考虑到隐蔽工程在隐蔽后难以检验,因此隐蔽工程在隐蔽前应进行验收,隐蔽工程均需验收合格后方可隐蔽。验收合格后方可继续进行安装。
	7.1.3 农业安装工程质量验收应视工程具体特点而定。具备独立验收条件的,如粮食烘干塔、食品加工生产线等,应单独进行管理,开展中间验收;不具备独立验收条件的,如畜禽舍除粪系统,与农业建筑工程同步施工,田间灌排设施与农业田间工程同步施工,农业安装工程可与相关的农业建筑工程、农业田间工程结合开展管理与中间验收。
	7.1.4 农业安装工程的类型根据农业建设项目实际,可包括机械设备安装、管线安装、管道安装、动力系统安装、控制系统(电气、计量等)安装等工程,以及防腐、防水、保温与隔热等工程。安装工程检查、验收应按主要控制项目与一般控制项目确定。各项安装工程内容检查验收的主要控制项目与一般控制项目,应在施工前,由设计单位、施工单位、监理单位和建设单位共同研究确定。
	 
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
	条文说明 
	 
	
                - 上一节:7 农业安装工程中间验收
 - 下一节:7.2 质量控制
 