气溶胶灭火系统 第1部分 XF499.1-2010
8.3 检验结果判定
8.3.1 型式检验
灭火装置的型式检验项目全部合格,该灭火装置为合格。
出现A类项目不合格,该灭火装置为不合格。B类项目不合格数大于等于2,该灭火装置为不合格。若已有一项B类项目不合格时,C类项目不合格数等于4,该灭火装置为不合格。
8.3.2 出厂检验
灭火装置的出厂检验项目全部合格,该灭火装置为合格。
有一项A类项目不合格,该灭火装置为不合格。若有B类项目或C类项目不合格,允许加倍抽样检验,仍有不合格项,即判灭火装置为不合格。
