移动通信基站工程技术标准 GB/T51431-2020
7.4 基站设施维护
7.4.1 基站开关电源应确保其内部防雷保护装置接线和槽位牢固,运行状态正常,所有接地线接头无松动,接触点无锈蚀,与站内总汇集地排连接紧固且无锈蚀。
7.4.2 室外配电箱及线路应进行检查,有破损的应立即更换。检查应包括下列内容:
1 室外配电箱完好、无漏水现象;
2 电缆无破损、电缆接头牢固无电蚀;
3 电表走动正常。
7.4.3 蓄电池应进行检查,确保各连接处无松动、腐蚀,电池壳体无渗漏、变形。
7.4.4 天馈系统应进行检查,检查应包括下列内容:
1 馈线卡连接正常;
2 检查天线周围环境,天线前方无遮挡和其他任何设备,安装牢固,无松动和脱落现象;检查天线方位角、俯仰角;
3 馈线外观无破损,馈线防水无爆胶现象。