移动通信基站工程技术标准 GB/T51431-2020
5.1 一般要求
5.1.1 基站工程施工宜采用节能、节水、废物再生利用等有利于环境与资源保护的产品。
5.1.2 基站工程施工时,设备安装、线缆布放、天馈系统、防雷接地系统、机房和塔桅等配套设施建设应符合多家电信业务经营者基站设备共址建设要求。
5.1.3 基站工程施工应符合现行行业标准《通信建设工程安全生产操作规范》YD5201的有关规定。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:5 移动通信基站工程施工
- 下一节:5.2 基站机房与塔桅施工
