气溶胶灭火系统 第1部分 XF499.1-2010
7.31 热气溶胶灭火剂的水溶液pH值
7.31.1 仪器、设备
测试仪器、设备应符合下列要求:
a)酸度计:精度0.1pH;
b)烧杯:500mL;
c)试验房间:净容积为100m3,长、宽均不小于4m,高度为4.0m±0.2m;
d)秒表:分度值0.1s。
7.31.2 试验步骤
将六只装有300mL实验室三级水的500mL烧杯置于试验房间的不同位置,将其中两只烧杯对角平放在试验房间距地面100mm,距相邻墙各500mm处;将另外两只烧杯对角平放在试验房间距房顶100mm,距相邻墙各500mm处,与地面两只烧杯交叉放置;再将剩余的两只烧杯平放在距地面2000mm,距相邻墙500mm、2000mm处。
取灭火装置一套(气溶胶发生剂用量与灭火试验时发生剂用量一致),置于试验房间地面中心位置。
装置喷口不能正对烧杯。引燃气溶胶发生剂,同时秒表计时,30min后取出烧杯。用玻璃棒将溶液搅拌均匀,用酸度计测pH值。
以上试验平行进行两次。
7.31.3 试验结果
取两次试验结果的平均值作为测定结果。
