埋地钢质管道防腐保温层技术标准 GB/T50538-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            B.5 结果计算及检验报告
B.5.1 吸水率应按下式计算:
	
	
   

	    式中:η——体积吸水率(%);
W1——试件吸水后重量(g);
W2——试件吸水前重量(g);
V0——试件体积(cm³);
W1——试件吸水后重量(g);
W2——试件吸水前重量(g);
V0——试件体积(cm³);
	             ρ——水的密度(g/cm³)。
	B.5.2 试验结果应取三个试样的算术平均值。
	B.5.3 计算结果数值宜修约到小数点后一位。
	
		B.5.4 检验报告应包括下列内容:
	
		    1 试样来源,委托检验应包括委托单位、委托人、生产厂商、生产工艺、生产日期、生产合格证等,抽样检验应包括抽样单位、抽样人、生产厂商、生产工艺、生产日期、生产合格证等;
	
		    2 试样概况应包括试样名称、种类、规格等;
	
		    3 实验室环境状态;
	
		    4 执行的试验方法标准和结果判别标准;
	
		    5 测定地点和日期;
	
		    6 试验结果;
	
		    7 试验结论;
	
		    8 报告签署。
		条文说明
	
        本节计算出的是保温材料的体积吸水率,因泡沫保温材料的密度与水的密度相差极大,如计算质量吸水率反映的效果不明显,体积吸水率反映的是吸入水所占空间,故更直观明确。
  