埋地钢质管道防腐保温层技术标准 GB/T50538-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            B.2 试件
	B.2.1 在泡沫塑料保温管上取样时宜任取三个试件,试件尺寸宜为50mm×50mm×25mm的方形。
	B.2.2 所取试件表面应采用细砂纸磨光,应检查外表面,表面应完整且无缺损,三个试件应为一组。
		条文说明
	
        试件尺寸主要考虑不同厂家材料性能差异极大,其中部分试件出现过沸水煮后剧烈变形、收缩、溶胀等现象,因此比现行国家标准《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》GB/T29047中的尺寸有所增大。
  