埋地钢质管道防腐保温层技术标准 GB/T50538-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            8.6 补口工艺评定试验
	8.6.1 工艺评定试验所用的防腐保温管应与待补口的管道工程用防腐保温管相同,工艺评定试验宜在工程现场进行。
	8.6.2 工艺评定试验宜在与保温管结构与管径相同或近似的管道上做3个试验口。试验口的长度应与实际补口长度一致。
	8.6.3 工艺评定试验使用的所有工具、设备的型号应与实际补口施工中使用的相同。
	8.6.4 工艺评定试验不在工程现场进行时,应模拟现场条件实施评价。
	8.6.5 评定的补口防腐保温结构、施工工序及施工方法应与主体管道工程用防腐保温管相同。
	8.6.6 工艺评定试验的检验项目及指标应根据所采用的防腐层、保温层及防护层材料确定。
	8.6.7 工艺评定试验的3个试验口均应合格。
	8.6.8 工艺评定试验结束后,应提交完整的工艺评定试验报告。
		条文说明
	
    8.6 补口工艺评定试验8.6.1工艺评定试验是为了评价设计、材料、施工等进行的现场或模拟现场试验。一般地,所用的防腐保温管及补口材料、工艺应与设计文件一致。
  