气溶胶灭火系统 第1部分 XF499.1-2010
7.28 热气溶胶灭火剂的毒性
7.28.1 仪器、设备
测试仪器、设备应符合下列要求:
a)小鼠转笼:由铝制成,转笼质量为60g±10g,小鼠转笼在支架上应能灵活转动,无固定静置点,如图12所示;
b)试验房间:净容积为100m3,长、宽均不小于4m,高度为4.0m±0.2m;
c)秒表:分度值0.1s。
7.28.2 试验动物要求
试验小鼠应符合GB 14922.1和GB 14922.2的要求;应从取得试验动物生产许可证的单位获得, 其遗传分类应符合GB 14923的近交系或封闭群要求;应作环境适应性喂养,在试验前2d,试验小鼠体重应有增加;试验时周龄应为(5〜8)周,质量应为21g±3g。
试验小鼠饮用水应符合GB 5749的要求;饲料应符合GB 14924.3的要求;环境和设施应符合GB 14925的要求。
7.28.3 试验步骤
将四只试验小鼠(雌雄各半)分别装入四只小鼠转笼。取灭火装置一套(气溶胶发生剂用量与灭火试验时用量一致),置于试验房间地面中心位置。引燃气溶胶发生剂,气溶胶发生剂燃烧结束后将四只小鼠转笼分别置于试验房间的四角,距地面100mm,距相邻墙各500mm。同时秒表计时,10min后取出小鼠。
7.28.4 试验结果
7.28.4.1 取出小鼠后立即观察小鼠是否丧失逃离能力。
7.28.4.2 取出小鼠后3d内,观察小鼠是否死亡。
