气溶胶灭火系统 第1部分 XF499.1-2010
7.27 热气溶胶灭火剂的电绝缘性
7.27.1 仪器、设备
测试仪器、设备应符合下列要求:
a)升压变压器:输出电压可连续升到3kV;
b)电极:由抛光的黄铜制成,直径25mm,厚度3mm,边缘成直角,两电极间距离为2.5mm±0.1mm;
c)试验房间:净容积为100m3,长、宽均不小于4m,高度为4.0m±0.2m。
7.27.2 试验步骤
将电极固定在试验房间一角,距底部50mm,距相邻墙各500mm。
将灭火装置(气溶胶发生剂用量与灭火试验时用量一致)置于试验房间地面中心位置。灭火装置喷口不能正对电极。引燃气溶胶发生剂,气溶胶发生剂燃烧结束后,调节变压器为电极施加3kV电压,保持1min。
7.27.3 试验结果
施加3kV电压,保持1min记录是否击穿。
