埋地钢质管道防腐保温层技术标准 GB/T50538-2020
                
                
                
                    
                    
                
                
                    
6.1 一般规定
                
                 
                
	6.1.1 保温预制作业应在室内或在防雨、防风沙和遮阳的环境下进行。
	6.1.2 保温原料使用前应进行发泡小样试验验证材料的乳化时间和固化时间等参数与生产工艺的适应性,试验环境条件应与预制工艺相匹配。
	6.1.3 聚氨酯泡沫塑料发泡时,原料温度宜控制在20℃~35℃。
	
		条文说明
	
    6.1.2 发泡小样试验的试验环境条件及原料要求应与预制工艺相匹配。泡沫塑料性能试验试件制作应按本标准附录D的要求进行。
 
 
   
  