气溶胶灭火系统 第1部分 XF499.1-2010
7.22 气溶胶发生剂的热安定性
7.22.1 仪器、设备
测试仪器、设备应符合下列要求:
a)培养皿:Φ100mm;
b)电热鼓风干燥箱:控温精度±2℃;
c)天平:感量0.2g。
7.22.2 试验步骤
将装有均匀散布50g气溶胶发生剂的培养皿置于71℃±2℃的电热鼓风干燥箱中,28d取出后 在20℃±5℃下至少冷却16h,然后进行发气量试验。
7.22.3 试验结果
计算试验前后发气量的变化量。
