气溶胶灭火系统 第1部分 XF499.1-2010
7.19 热气溶胶灭火剂发生剂的发气量
7.19.1 仪器、设备
测试仪器、设备应符合下列要求:
a)气体比容测试仪:由主机、真空泵和氧弹组成,其中主机部分主要由数字压力计、真空表、电压表、电流表等组成。数字压力计的测量范围为0kPa〜250kPa(绝对压力),误差为0.05%(满 量程);试样点火电压为0V〜30V可调(DC);试样点火电流为0A〜5A可调(DC);真空泵的极限真空度为6.67×10-2Pa;氧弹容积为25mL〜350mL。
b)天平:两台,感量分别为0.02g和0.0002g。
c)坩埚:Φ26mm,不锈钢材质。
d)秒表:分度值0.1s。
7.19.2 环境要求
试验室温度为15℃〜25℃,相对湿度为40%〜70%。
7.19.3 试验准备
7.19.3.1 氧弹容积V1的标定
将氧弹洗净、吹干,并称重,准确至0.02g;往弹杯内注满20℃±2℃的蒸馏水,再次称重,准确至0.02g。氧弹容积V1按式(4)计算。
式中:
V1——氧弹的容积,单位为毫升(mL);
m1——氧弹和水的质量,单位为克(g);
m0——氧弹的质量,单位为克(g);
ρ一一蒸馏水的密度,单位为克每毫升(g/mL)。
取两次试验结果的平均值作为测定结果。
7.19.3.2 氧弹和量气系统容积V2的标定
将氧弹接入量气系统并打开针形阀,记录量气系统的压力值P1。关闭针型阀,启动真空泵抽气至量气系统的压力值小于0.15kPa,并记录压力值。打开针型阀,1min时记录量气系统的压力值,并计算V1容积的气体输入量气系统前后的压力差P2。则氧弹和量气系统容积按式(5)计算。
式中:
V2——氧弹和量气系统的容积,单位为毫升(mL);
V1——氧弹的容积,单位为毫升(mL);
P1——抽真空前量气系统的压力值,单位为千帕(kPa);
P2——V1容积的气体输入量气系统前后的压力差,单位为千帕(kPa)。
取两次试验结果的平均值作为测定结果。
7.19.4 试验步骤
称取烘干至恒重的试样2g,准确至0.0002g。将试样缓慢倒入坩埚内,将坩埚放入弹杯,然后将弹头放入弹杯内,盖上弹帽并拧紧。
将氧弹接入量气系统并打开针形阀,启动真空泵抽气至量气系统的压力值小于0.15kPa,关闭针型阀,将氧弹从量气系统卸下。
将氧弹浸入盛有冷却水的桶内,水面低于弹帽顶平面约50mm。接好点火导线,点火,10min后将氧弹从水中取出,静置20min。
再将氧弹接入量气系统,启动真空泵抽气至量气系统的压力值小于0.15kPa,记录压力值。打开针型阀,1min时记录量气系统的压力值。并计算氧弹内的气体输入量气系统前后的压力差P3。
7.19.5 试验结果
发气量V按式(6)计算:
式中:
V——发气量,单位为毫升每克(mL/g);
V2——氧弹和量气系统的容积,单位为毫升(mL);
P3——试样燃烧产生的气体输入量气系统前后的压力差,单位为千帕(kPa);
P0——标准大气压值,单位为千帕(kPa);
m2——试样质量,单位为克(g)。
