±800kV直流换流站设计规范 GB/T50789-2012(2022年版)
附录B 直流线路等效干扰电流计算
B.0.1 直流线路等效干扰电流应按下列公式计算:


式中:
Ieq(x)——沿输电线路走廊的任何点,噪声加权至800Hz的等效干扰电流;
Ie(x)R——由整流站换流器谐波电压源产生的等效干扰电流分量幅值;
Ie(x)i——由逆变站换流器谐波电压源产生的等效干扰电流分量幅值;
x——沿线路走廊的相对位置;
I(n,x)——沿线路走廊位置“x”处的n次谐波残余电流的均方根值;
CCITT——噪声加权系数,见本规范表A.0.1;
n——谐波次数;
Hf——耦合系数,应符合表B.0.1的规定。
