气溶胶灭火系统 第1部分 XF499.1-2010
7.16 控制装置试验
7.16.1 按照GA 61中规定的方法进行试验。
7.16.2 检查控制装置是否具有对灭火装置电引发器进行定期巡检的功能,巡检周期是否可调。模拟电引发器的断路和短路故障观察其是否报警。
7.16.2 检查控制装置是否具有对灭火装置电引发器进行定期巡检的功能,巡检周期是否可调。模拟电引发器的断路和短路故障观察其是否报警。