装配式住宅设计选型标准 JGJ/T494-2022
8.3 接口选型
8.3.1 内装修宜选用通用的连接构造,接口的位置和尺寸应符合模数协调的要求,并应做到连接合理、拆装方便、使用可靠。
8.3.2 不同耐久性的部品相连接时,应考虑更换便利性进行接口设计选型。
8.3.3 部品的接口选型应符合下列规定:
1 套内部品的维修和更换不应影响公共部品的正常使用及结构的安全性;
2 先装部品应为后装部品预留接口,并与后装部品接口匹配;
3 部品连接接口应在内装修方案阶段统筹考虑接口性能、公差、接缝美观等因素影响。
3 部品连接接口应在内装修方案阶段统筹考虑接口性能、公差、接缝美观等因素影响。
条文说明
8.3.1 接口采用通用的连接构造,可为未来部品的维修、更换创造条件,住宅可以局部更新,一直保持其适用性。
8.3.2 从资源充分利用和可持续的角度出发,耐久性低的部品和耐久性高的部品在连接时,应考虑到耐久性低的部品需要在不破坏耐久性高的部品的情况下进行更换的可能性。
8.3.3 套内部品所有权归个人所有,而公共部品归集体所有,所以套内部品的维护、更换不能影响公共部品的使用,也不能影响到结构安全性。