装配式住宅设计选型标准 JGJ/T494-2022
8.2 部品选型
8.2.1 隔墙与墙面系统部品的选型应符合下列规定:
1 防火、防水、防潮、隔声、抗冲击等性能应符合使用空间的功能需求和国家现行有关标准的规定;
2 隔墙应选用非砌筑免抹灰的轻质墙体,可选用龙骨隔墙、轻质条板隔墙、模块化隔墙或其他干式工法施工隔墙;
3 隔墙及墙面宜选用可实现管线分离,且空间利用率高的部品;
4 墙面部品选型应考虑后期维护的便利性,应选用易清洁、易修复、可局部更换的部品;
5 墙面部品选型时,应选用提供阴阳角、接缝、收边收口等配套的部品。
8.2.2 地面系统部品选型应满足承载力、刚度、防水、防滑、耐磨、抗冲击、隔声、防虫防鼠等相关性能的要求,并应符合下列规定:
1 可采用架空地面、非架空干铺地面或其他干式工法施工的地面,宜选用可实现管线分离的部品;
2 地面系统部品选型应考虑后期维护的便利性,应选用易清洁、易修复、可局部更换的部品;
3 地面系统与地面辐射供暖系统结合设置时,宜选用模块式集成部品;
4 地面系统应与建筑地面标高要求相协调,考虑完成面的无障碍要求;
5 应用于厨房、卫生间的地面系统应考虑耐酸碱性的要求。
8.2.3 吊顶系统宜选用与顶面设备及管线结合度高的通用部品,其性能应符合现行行业标准《建筑用集成吊顶》JG/T413的有关规定。
8.2.4 厨房部品的选型应结合户型设计考虑布局方案、设备管线敷设方式和路径、预留孔洞位置和尺寸及管道井位置等,并应符合下列规定:
1 厨房宜选用提供整体解决方案的部品,部品应包括楼地面、吊顶、墙面、橱柜和厨房设备及管线;
2 厨房吊顶、墙面、地面应采用燃烧性能A级的部品;
3 厨房应选用抗油污、易清洁的部品,燃气灶一侧的墙面应选用耐高温的部品,地面应选择防滑耐磨的部品;
4 厨房柜体宜选用与厨房设备集成度高的部品,并应与墙面有牢固的连接措施。
8.2.5 卫生间的选型应与套型设计相结合,并协调设备管线敷设方式和路径、预留孔洞位置和尺寸以及管道井位置等,宜选择集成度高的整体卫生间部品,并应符合下列规定:
1 可按如厕、淋浴、盆浴、洗漱等几种功能的排列组合进行选型;
2 宜采用干湿分离的布置方式;
3 宜选用同层排水系统技术;
4 应选用提供楼地面、吊顶、墙面和洁具设备及管线整体解决方案的技术体系。
8.2.6 室内门窗宜选用成套供应的部品,选用时应明确所采用门窗的材料、品种、规格等指标以及颜色、开启方式、安装位置、固定方式等要求。
8.2.7 收纳系统应在建筑方案设计阶段结合户型设计进行部品选型,并应符合下列规定:
1 收纳部品的位置设置与尺寸选型应与用户使用习惯和被收纳物品的尺寸相结合;
2 收纳部品选型应结合项目情况和内装总体风格设计定位,并应符合国家现行有关标准的规定。
条文说明
8.2.1 考虑到绿色施工和资源可持续的要求,应选用非砌筑免抹灰部品和施工工法。模块化隔墙集支撑、管线敷设、饰面装饰等功能为一体,减少了施工工序,可提高施工效率,但是需要注意成品保护。
在进行隔墙及墙面选型时,需要将管线敷设的需求进行统筹考虑,管线敷设在隔墙内部,并设置检修口,可以在不占用空间的同时实现管线分离,达到易于检修的效果,是一种值得提倡的方式。
8.2.2 楼地面的刚度要求主要指变形量应控制在一定的范围内,避免脚踩时有空鼓感。在有放置重物要求的部位,需要采取加强措施。
住宅各功能空间由于性能、饰面装饰等方面的要求不同,同时卫生间等有排水需求的空间可能有降板、架空等需求,这些因素导致楼地面的选型方案不尽相同,但是在内装设计和建造时,需要对楼地面的设计选型进行整体协调,满足无障碍的要求,同时,不同的选型方案之间、不同的功能房间之间应该有稳固、平整的接口对接。
8.2.3 在进行吊顶部品选型时,应统筹考虑顶面设备管线,优先选用有一体化解决方案的部品体系。
8.2.4 厨房涉及的部品、管线设备较为复杂,接口较多,整体方案对楼地面、吊顶、墙面、橱柜和厨房设备及管线及对应的接口进行统筹设计,质量可靠、责任清晰,是值得提倡的方向。
8.2.5 整体卫生间具备集成设计和干式装配的特征,是集成式卫生间的一种,是成套供应的标准化、规格化产品,集成程度较高,通常采用一体化防水底盘一次成型。整体卫生间对安装空间有较高的要求,在前期策划阶段就应该对整体卫生间的规格类型进行探讨,设计时应与厂家确认技术参数和安装方式。
8.2.7 收纳系统的设计通常不是独立存在的,而是结合建筑空间设计、管线分离的需求、所需收纳的物品种类和数量等统筹决定的,所以在收纳部品进行选型时,一方面应从使用的需求出发,另一方面应统筹涉及的墙、顶、地、设备、管线等,考虑使用的便利性、装配的方便性,并考虑检修维护的可能性。
目录
返回
上节
下节
条文说明
