9.3 化学锚栓锚固施工
9.3.1 化学锚栓锚固基材应采用普通混凝土,混凝土强度等级不应低于C20。结构抹灰层、装饰层、砌体或轻质混凝土结构等不应作为锚固基材。
9.3.2 现场施工时,化学锚栓锚固胶中不应随意增添掺和料。
9.3.3 锚孔施工时应避开受力主筋,锚孔施工质量及锚栓锚固深度应符合设计要求。废孔应用化学锚固胶或高强度等级的树脂水泥砂浆填实。
9.3.4 化学锚栓置入锚孔后,应按产品说明书要求进行固化,固化期间禁止扰动,安装后不得对其螺杆部位进行焊接。
9.3.5 金属构架安装前,应对化学锚栓进行抗拉拔性能试验。
9.3.5 金属构架安装前,应对化学锚栓进行抗拉拔性能试验。
条文说明
9.3.1 本条根据现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的有关规定制定。采用化学锚栓作锚固螺栓时,C20为其锚固基材最低的混凝土强度等级。化学锚栓锚固的耐久性应大于或等于主体结构的设计工作年限。
9.3.2~9.3.5 依附于建(构)筑物的户外广告和招牌设施,普遍采用化学锚栓作为结构的锚固,为了保证化学锚栓的施工质量,本标准对化学锚栓的锚固胶、锚孔、锚栓固化等方面进行了规定,锚栓施工时应执行监理旁站。同时,强调了化学锚栓施工后应进行抗拉拔性能试验。