气溶胶灭火系统 第1部分 XF499.1-2010
7.13 浓度分布试验
7.13.1 试验空间
试验空间[图3a)和图3b)]的面积(a×b)、高度(H)应与生产单位公布的单个灭火装置的最大覆盖面积、最大和最小高度相适应。试验空间应设可自行启闭超压泄放口(装置)。提供正对着燃料罐的可关闭开口,以便在灭火装置启动前通风。在灭火装置喷口与墙之间安装一挡板,挡板的高度与试验空间的高度一致。挡板与喷口的方向垂直,长度是试验空间较短墙体长度的20%。
7.13.2 最大高度试验的测试仪器布置
氧浓度测试仪的位置见图4。
温度传感器采用K型热电偶,直径不大于1mm,位置见图4。用于监测灭火时间时,热电偶应放在被测对象上方30mm处。
7.13.3 试验模型
试验模型为钢质圆罐,燃料罐内径为80mm,高不小于100mm,壁厚不小于3mm。
7.13.4 灭火试验
将灭火装置布置在灭火试验空间内,使灭火装置处于正常工作状态。
对于单台灭火装置保护空间不大于5m3浓度分布试验,试验空间内布置三只燃料罐。将两个燃料罐分别置于试验空间上、下对角位置,下部燃料罐置于地面上,距相邻墙各50mm,上部燃料罐罐口距屋顶300mm,距相邻墙各50mm,另外在挡板后的地面上再放置一燃料罐。
对于单台灭火装置保护空间大于5m3浓度分布试验,试验空间内布置五只燃料罐。将四个燃料罐分别置于试验空间四墙面对角位置,最小高度试验的四个燃料罐置于地面上;最大高度试验的四个燃料罐为两上两下交错放置,下部燃料罐置于地面上,距相邻墙各50mm,上部燃料罐罐口距屋顶300mm,距相邻墙各50mm;另外在挡板后的地面上再放置一燃料罐。
燃料罐内加入50mm的正庚烷,液面距燃料罐罐口不小于50mm,底部以清水作垫层。点燃燃料罐内正庚烷,预燃30s,关闭试验空间所有开口,手动启动灭火装置。灭火装置启动时,由于正庚烷的燃烧引起的试验空间内氧浓度不应低于正常大气条件下氧浓度0.5%,在灭火期间,由于正庚烷的燃烧引起试验空间内氧浓度的变化量不应超过1.5%。
可通过温度传感器或红外摄像仪监测扑灭正庚烷火的时间。
