装配式住宅设计选型标准 JGJ/T494-2022
7 设备与管线系统
7.0.1 装配式住宅机电部品应与主体结构、外围护、内装修系统全面配合,应与主体结构相分离。
7.0.2 在技术策划时,应确定设备与管线系统的装配技术,遴选适用性部品。
7.0.3 应根据建筑方案,结合项目场地及市政条件,提出机电部品的集成方案,并应优先选用功能型模块机电部品或集成度高的部品。
7.0.4 应明确所选用机电部品的尺寸、规格型号、性能要求、预留空间要求、安装敷设方式。
7.0.5 机电部品选用接口应满足设备与管线系统及集成部品的总体性能要求,并应考虑使用过程中部品更换的便捷性。
条文说明
7.0.1 应选择适用于装配式住宅的机电设备技术产品,使之能够更好地发挥装配式建筑的优势,与结构构件、外围护墙体、外门窗、屋面系统、室内地面系统、吊顶系统、内隔墙系统、集成式厨房卫生间等部位的连接采用标准化接口,实现建筑部品部件的通用性。接口的尺寸精度应满足工业化要求。管线分离范围包括设于住宅公共及户内空间以及敷设在地面架空层、非承重墙体空腔和吊顶内的给水排水、供暖通风及空气调节、电气及信息系统管线。在布置有装配式内隔墙、干式工法楼地面、集成厨房卫生间区域应该配合采用管线分离技术。
7.0.2 在技术策划阶段,机电系统设计须根据项目定位、项目所在地的地理及气候特征、居民生活习惯、机电部品供给情况等因素,结合所确定的装配式技术体系的特点,确定给水排水、供暖通风和空气调节、电气及智能化各系统的装配技术,并选择适用于本技术体系的机电部品,为后续设计提供指引。
7.0.3 机电系统设计可根据建筑方案及相关市政条件确定给水、生活热水、排水、雨水、供暖、通风及空调、电气及智能化等机电各系统的形式。机电系统设计需进行系统集成设计并提出方案,将不同机电系统的部品进行集成,确定拟选用的相关集成部品类型,如集成式泵房、模块管道井、联合管道支吊架等。
7.0.4 机电部品应在方案设计的基础上进行选型,同时提出机电部品的空间使用要求,如设备机房的空间尺寸、管线的水平及竖向占用空间尺寸要求,并尽量符合建筑空间模数。确定了设备及管线的安装敷设方式就可以明确机电部品与主体结构、外围护系统、内装系统的空间关系,并进行部品集成,如墙体与管线的集成、太阳能集热器与屋面或阳台板的集成等。
7.0.5 施工图设计阶段,需重点解决接口问题,机电各系统自身现有的接口设计及节点做法已很成熟,但由不同机电系统设备与管道构成的集成部品,以及机电部品与结构构件、外围护系统、内装修系统构成的集成部品,其接口设计还处于发展阶段,如太阳能集热器与屋面系统构成的集成部品,除需要满足太阳能热水系统本身的性能要求外,还需满足保温、防水、抗风压等外围护系统性能要求,联合管道支吊架应满足整体抗震要求等。因此,装配式住宅在施工图设计阶段应明确不同系统间接口的详细做法及要求。
7.0.5 施工图设计阶段,需重点解决接口问题,机电各系统自身现有的接口设计及节点做法已很成熟,但由不同机电系统设备与管道构成的集成部品,以及机电部品与结构构件、外围护系统、内装修系统构成的集成部品,其接口设计还处于发展阶段,如太阳能集热器与屋面系统构成的集成部品,除需要满足太阳能热水系统本身的性能要求外,还需满足保温、防水、抗风压等外围护系统性能要求,联合管道支吊架应满足整体抗震要求等。因此,装配式住宅在施工图设计阶段应明确不同系统间接口的详细做法及要求。