装配式住宅设计选型标准 JGJ/T494-2022
6 外围护系统
6.0.1 外围护系统应根据住宅的地理位置、气候条件、高度与体形,以及项目定位等,确定其性能目标,选择合适的部品部件。
6.0.2 外墙可分为基层、功能层和装饰层三部分,其设计选型应符合下列规定:
1 可选择一体化方案,即集成基层、功能层和装饰层为一体的墙板部品部件,现场配合相关接口构造可实现外墙围护的性能要求;
2 可选择组合式方案,即基层、功能层和装饰层采用多种部品部件通过现场装配实现外墙围护的性能要求;
3 当采用预制混凝土外墙板时,不宜在外侧粘贴保温层、现场抹灰和现场粘贴瓷砖。
6.0.3 外墙的设计选型应结合建筑立面效果进行排板设计,并应符合下列规定:
1 当选择预制混凝土外挂墙板时,可结合门窗位置选择整间板、横条板、竖条板的布置方式。整间板的宽度宜为建筑开间尺寸,高度宜为建筑层高;横条板宽度宜为1个或多个建筑开间尺寸;竖条板的高度宜为建筑层高或多个建筑层高。
2 当选择蒸压加气混凝土板等轻质条板时,应结合建筑开间尺寸和门窗洞口的布置进行排板设计,减少不规则板的使用。
3 立面设计应考虑接缝位置、接缝构造对立面效果的影响。
6.0.4 外门窗部品选型应符合下列规定:
1 外门窗部品与门窗洞口尺寸和预留条件,应符合现行国家标准《建筑门窗洞口尺寸协调要求》GB/T30591的有关规定;
1 外门窗部品与门窗洞口尺寸和预留条件,应符合现行国家标准《建筑门窗洞口尺寸协调要求》GB/T30591的有关规定;
2 应根据使用功能空间的通风、采光、节能等要求,结合外墙板类型、规格尺寸等因素综合确定外门窗的洞口尺寸、窗型设计、分格尺寸、开启扇位置和尺寸等。
6.0.5 外挑阳台、空调板等部品部件宜结合外立面效果进行标准化设计,选用通用部品部件。
条文说明
6.0.1 外围护系统是住宅的重要组成部分,对保证住宅各项功能的实现具有重要的影响。外围护系统设计应根据项目所在地的环境条件及当地节能等相关政策要求确定其性能目标,作为外围护部品选型的依据,所选外围护部品形成的外围护系统应达到既定的性能目标。
外围护系统的性能目标主要指安全性、耐久性和适用性等方面,外围护系统相关部品的性能指标应核验相关检测报告,并应进行相关设计验算。
安全性能方面,外围护部品组成系统之后应核算各个部品、部品之间的连接以及部品与结构之间的连接,保证在自重、风荷载、地震作用、温度作用、偶然荷载等各种工况下,不出现开裂、掉落等安全问题。防火方面,外围护部品的耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定,部品选型时应核验部品的耐火极限检测报告。
适用性方面,外围护系统应满足防水、保温、隔热、隔声、气密性、水密性等方面的要求,节能方面的指标应根据当地相关标准要求及住宅项目实际情况进行验算,部品各项指标应核验相关检测报告。
外围护系统部品的耐久性能是实现装配式建筑设计工作年限要求的必要条件,建筑物所处的使用环境会对外围护系统的选型产生影响。对外围护系统的耐久性能要求较高,或其使用环境的酸、盐等腐蚀特性较显著时,通常会采用预制混凝土外挂墙板等耐久性好、耐腐蚀性能强的部品部件。装配式建筑由于采用工厂加工的预制构件作为外围护系统,在选材、加工制作、现场施工等方面可以达到更好的质量和更高的耐久性能,因此高耐久性也是装配式建筑的主要技术优势之一。在技术体系研发过程中应重点关注此性能及其实现方法。龙骨、主要支承结构及其与主体结构的连接节点由于更换维护较困难,应提高其耐久性能,其设计工作年限应与主体结构相同。当采用预制混凝土外挂墙板等自重大,无法更换或较难更换的部品部件时,其与主体结构的连接节点应与主体结构的设计工作年限相同。接缝密封材料主要起密封和防水等作用,但由于材料自身性能的局限,一般无法做到与主体结构设计工作年限相同,因此使用阶段需对其进行维修和维护。外围护系统的饰面材料当采用普通涂料或其他耐久性相对不高的材料时,在使用阶段需对其进行维修和维护,在具体选材和施工过程中,应尽量提高其耐久性能。当采用一些耐久性能良好的饰面材料(如面砖或石材等),且采用耐久性能较高的加工工艺(如面砖或石材在预制混凝土外挂墙板上反打成型)时,其耐久性能可与外围护系统相同。
6.0.2 本条中外墙主要指墙身部分。基层墙指起到围护功能的墙体;功能层指外墙中设置的保温层、防水层等;装饰层指展现外立面效果的建筑面层做法。
本条所述一体化方案和组合式方案具体定义如下:
(1)一体化方案
指集成了基层墙、功能层和装饰层为一体的墙板类部品部件,如预制混凝土夹心墙板等。这里也特别指出装饰层若采用简单涂料饰面的方式时,在本标准中也视为一体化产品方案。一体化方案强调部品部件吊装与主体结构连接之后,仅需要进行少量板缝的处理即可完成墙身部分的围护功能。
对于门窗部品可与墙板部品部件一并集成预制,也可现场安装。
相关接口构造指墙板部品部件与主体结构的连接、板缝的防水密封处理构造、门窗部品与墙板之间的接口等。
该类外墙围护产品方案包括但不限于下列方案:
① 集成装饰面层并兼有保温功能的墙板(用于有保温要求的区域),这类部品部件如预制混凝土夹心墙板、兼有保温功能的轻质材料墙板等。特别说明条板类产品吊装之前集成为整块板(集成功能层、装饰层或现场涂料装饰)的方式属于一体化方案,现场拼装的方案属于组合式方案。
② 兼有保温功能的墙板十涂料饰面(用于有保温要求的区域)。
③ 集成装配式面层的墙板(用于无保温要求的区域,或采用内保温做法)。
④ 墙板+涂料饰面(用于无保温要求的区域,或采用内保温做法)。
⑤ 单元式幕墙(指由各种墙面板与支承框架在工厂制成完整的幕墙结构基本单位,直接安装在主体结构上的建筑幕墙),且不设基层墙体。
(2)组合式方案
指基层墙板、功能层、装饰层(非涂料饰面)等相关部品部件及材料现场装配而成的外墙围护。
指基层墙板、功能层、装饰层(非涂料饰面)等相关部品部件及材料现场装配而成的外墙围护。
该类外墙围护产品方案包括但不限于下列方案:
① 剪力墙结构外设龙骨解决保温(有或无)及装饰层的做法。
② 基层墙板外设龙骨解决保温(有或无)及装饰层的做法。
③ 现场安装的幕墙。
④ 基层墙体采用条板现场拼装的做法。
(3)一体化方案和组合式方案均排斥以下做法
① 外墙外保温薄抹灰做法。
② 现场抹灰。
③ 现场贴瓷砖。
6.0.3 本条中外挂混凝土墙板指由工厂生产的整块墙板,相对于标准条板而言,单元式墙板现场拼装较少,往往一块墙板尺寸就是一个建筑开间的尺寸。
目前市场上符合类似的墙板的产品包括预制混凝土外挂墙板、工厂集成一体化的蒸压加气混凝土墙板及由钢龙骨、覆面板和填充料组成的一体化墙板等。标准条板产品包括蒸压加气混凝土条板、轻质混凝土条板等,这些产品一般具有标准化的宽度尺寸。
图9中给出了几种外挂混凝土墙板的布置方案。
图10为条板布置示意。

图9 外挂混凝土墙板的布置方案

图10 条板布置示意

图10 条板布置示意
预制外墙水平、竖向的拼缝对装配式住宅的外立面会有较大的影响,方案设计时,建筑的立面分格宜结合门窗洞口、阳台、空调板及装饰构件等按设计要求进行划分。
6.0.4 门窗的窗型以及立面分格形式、构造节点以及材料,应根据建筑立面要求和技术、经济能力,结合建筑物的不同使用功能进行设计,应安全、经济、美观、易于清洁和使用方便。
标准化门窗部品是对组成外窗的型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化并定型,对外窗的规格尺寸实施标准化,且各项性能指标不低于规范和工程设计要求的成品窗。门窗宜根据性能要求进行标准化配置、工业化生产,使其具有商品性质供用户选用。
建筑门窗洞口尺寸误差远大于建筑门窗加工精度,导致建筑门窗的实际安装位置在洞口定位存在较大偏差,造成安装后的建筑门窗性能下降,甚至影响到安全使用。对建筑门窗和洞口尺寸进行规范和协调,是实现建筑门窗标准化、工业化生产和确保安装质量的关键措施。
6.0.5 建筑立面上外挑的部件,如阳台、空调板等,和建筑立面效果相关性较大,是建筑师体现立面效果多样性的突破点,对于这类部件应该从项目层面上遵循少规格、多组合的标准化原则。