气溶胶灭火系统 第1部分 XF499.1-2010
7.9 冲击试验
冲击试验装置如图1所示,锤头、摆杆、钢轮毂和配重块通过滚动轴承、转动轴安装在固定架上。锤头材质为铝合金,锤头打击面应有足够的硬度以防止打击时造成损伤,锤头打击面与水平成60°。
将被试悬挂式灭火装置按图1所示位置安装在试验装置上,调整灭火装置位置使锤头正对灭火装置最薄弱的一处,冲击在锤头打击面的中心线上形成,锤头运动速度应为1.8m/s±0.15m/s,冲击能量为2.7J。
将被试悬挂式灭火装置按图1所示位置安装在试验装置上,调整灭火装置位置使锤头正对灭火装置最薄弱的一处,冲击在锤头打击面的中心线上形成,锤头运动速度应为1.8m/s±0.15m/s,冲击能量为2.7J。