5 公共厕所
5.0.1 城镇各类工作场所及人流聚集的公共场所应设置公共厕所,公共厕所的服务半径不应大于300m。
5.0.2 农村公共活动场所、村民委员会、无卫生设施的农户居住区域应设置公共厕所。
5.0.3 公共厕所的厕位数应根据开放时间段的如厕人数、峰值系数确定。
5.0.4 公共厕所位置应方便出入、便于粪便污水排放;公共厕所的化粪池和贮粪池与饮用水源的卫生防护距离不应小于30m,与地埋式生活饮用水贮水池的卫生防护距离不应小于10m。
5.0.5 公共厕所的男女厕位比例应根据男女如厕性别比例、大小便人数、如厕时间确定。
5.0.1 本条规定了公共厕所的设置要求。
人流聚集的公共场所包括航站楼、铁路旅客车站、汽车客运站、港口客运站、轨道交通车站、高速公路服务区、旅游景区(点)、公园、医院、体育馆、影剧院、展览馆、图书馆、美术馆、会议中心、博览馆、KTV、酒店、宾馆、购物中心、商场、百货公司、大型超市、饮食广场、加油站等。
公共厕所体现用厕需求的为厕位数,但还应从人体生理可接受的行走距离考虑其服务半径。根据对行人如厕意愿的调查研究表明,人产生如厕生理需求后,大多数希望在2min~3min之内找到厕所,因此,本规范服务半径按急步行走2min~3min到达厕所可行走的距离确定。一座商场、一个单位等厕所数量集中的场所,其公共厕所服务半径计算时按1个点考虑。
5.0.2 本条规定了农村地区公共厕所的设置位置。公共活动场所包括农村老年人活动室、庙会等。据调研,我国有些地区的农户家还存在无卫生设施的情况,这些区域需相对集中设置公共厕所。
5.0.3 本条规定了公共厕所厕位数的确定原则。
参考英国《公共厕所供给的实施规程》BS 6465-4,一个地区厕位数参考公式(1)测算。假定一个商场在高峰时间段(取值15min)如厕人数女性120人、男性100人(大便20人、小便80人),则女性厕位数为(120×100)/900=13,男性大便厕位数为(20×250)/900=6,男小便厕位数为(80×40)/900=4。

式中:N——需要的厕位数量;
U——区域潜在用户在给定时期(P)内可能如厕的人数,可通过类似区域监测获得;
T——单人如厕停留时间(min),一般男小便35s~40s、男大便210s~280s、女性平均90s~110s,不同性别的大、小便人数可通过类似区域监测获得;
P——用于测量的高峰时间段(min),通常选择15min。
5.0.4 本条规定了公共厕所的选址要求,主要体现在卫生防护距离指标中。
5.0.5 本条规定了公共厕所男女厕位比例的确定原则。公共厕所要满足如厕需求,除了布局、厕位数之外,还需考虑厕位比例。公共厕所厕位中分为男大便位、男小便站位、女厕位,男女厕位比例统计中男厕位包括男小便站位。大小便人数与公共厕所服务的对象有关,如公共场所较工作场所小便人数多,如厕时间与性别相关。
- 上一节:4 垃圾转运站
- 下一节:6 户外广告及招牌设施
