3.2 园路与活动场地
3.2.1 园路和活动场地应具有引导游览和方便游人集散的功能,并应符合下列规定:
1 售票公园门区集散活动场地面积下限指标应以游人容量为依据,应按500m2/万人计算;
2 通行消防车的园路宽度应大于4m。
3.2.2 公园和广场的出入口、主园路、游憩和服务建筑的通行应满足无障碍要求。
3.2.3 不应在有地质灾害和山体稳定性隐患的自然岩壁、陡峭边坡附近设置园路和活动场地。
3.2.4 园路和铺装活动场地的坡度应有利于排水,园路的纵、横坡坡度不应同时为零,场地的地表排水坡度应大于0.3%。
3.2.5 园路和活动场地的铺装应优先采用透水型铺装材料及可再生材料;透水铺装应满足荷载、防滑等使用功能和耐久性要求。
3.2.1 公园出入口外集散活动场地人均使用面积参考我国有关集散广场的资料,采用每人1m2的标准。一般内容丰富的售票公园,如动物园,游人量较大,在入口处需排队买票、等候或拍照,因此有必要设集散场地。这类公园游人一般在园停留时间较长,按4h以上计算,最高进园游人数与最高在园游人数的转换系数为0.5,可预计当公园容量为10000人时,游人最高进园小时中进入公园的人数为5000人,按每人在门外停留时间3min考虑,高峰进园小时中每分钟门前到达约84人,广场面积需250m2,再加上出园游人所需面积,共为500m2。游人进园高峰小时内的人数与游人在园高峰小时内的人数的相关规律为:游人平均在园停留时间4h以上者,最高进园游人数与最高在园游人数之比接近0.5;平均在园停留时间2h左右者,比值接近1;平均在园停留时间1h以内者,比值接近1.5,该比值即转换系数。根据公园的性质、内容丰富程度,可预测游人在园停留时间。
通行消防车的园路需满足通行宽度要求,采用《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)中消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m的指标。
3.2.2 公园和广场的无障碍规定是保障所有公众的平等福利,但因公园内地形条件的多样性,并非所有场地和园路均能满足无障碍通行,故将公园出入口和主园路的无障碍规定为底线要求;游憩和服务建筑的无障碍是保证公众享用休闲、游憩等功能的必要保障。游憩和服务建筑主要指:游客服务中心、售票房、厕所、餐饮建筑、科普展馆和活动馆等。
3.2.3 有地质灾害和山体稳定性隐患的自然岩壁、陡峭边坡存在灾害隐患,在其附近设置园路和活动场地不利于保障游人生命、财产安全。通过地质灾害评估可确定自然岩壁、陡峭边坡是否存在灾害隐患。
3.2.4 本条规定园路的纵、横坡坡度不同时为零是为了有效组织排水。铺装活动场地最小坡度的要求采用《城市道路工程设计规范》CJJ 37-2012(2016年版)中道路最小纵坡不应小于0.3%的指标。
3.2.5 园路和活动场地铺装优先采用透水型材料有利于雨水下渗,采用可再生材料有利于实现资源的持续利用,符合低碳、环保、“节约型园林绿化建设”等要求。园路和活动场地保证安全通行需满足相应的荷载要求,避免意外事故及特殊天气(如雨、雪等)造成的安全隐患需铺装材料平整、防滑,经久耐用符合经济性原则。
