±800kV直流换流站设计规范 GB/T50789-2012(2022年版)
7.1 换流站主要通信设施
7.1.1 换流站的通信系统应包括系统通信和站内通信。
7.1.2 换流站主要通信设施可包括光纤通信设备、载波通信设备、调度行政交换机、调度数据网设备、综合数据网设备、会议电视终端设备、动力和环境监测子站设备、综合布线设施和与控制保护的接口设备等。
条文说明
综合布线可按实际工程情况及业主要求考虑;运行条件允许时,通信机房可不设置专门的动力和环境监测系统,要由全站视频安全监视系统统一考虑。
根据系统通信设计方案,确定换流站内光纤通信和载波通信的设备配置。
调度数据网、综合数据网和会议电视终端要根据整个网络的配置要求来进行设计和配置。换流站之间和换流站至调度端之间的主备用通信通道宜采用光纤通信,换流站之间仅以迂回光纤通道作为备用通道时,可考虑在新建输电线路上同杆架设第二条光缆或租用公网及其他运营商的光纤,也可采用另外一种通信方式(如载波通信)作为备用通道。
目录
返回
上节
下节
条文说明
