6.8 图像监视及安全警卫系统
6.8.1 换流站宜配置一套图像监视及安全警卫系统。
6.8.2 图像监视系统的监视范围应包括阀厅内的换流设备、换流站大门、配电装置以及继电器小室、主控楼内的主要设备间。
6.8.3 换流站围墙宜配置电子围栅,也可采用红外对射装置。
6.8.4 图像监视系统所配置的各种摄像机应适应换流站的电磁干扰环境。