建筑屋面排水用雨水斗通用技术条件 CJ/T245-2021
7.6 水力特性试验
7.6.1 虹吸式雨水斗、87型雨水斗、重力流雨水斗及其他雨水斗的试验装置按本文件附录B要求制作,并满足测试水槽均匀进水的要求。当采用方形测试水槽时,其边长应符合本文件附录的最小尺寸。安装雨水斗的平板,其水平安装偏差不超过±4mm。
7.6.2 试验装置中的排水管内径宜与雨水斗出水短管内径一致。排水管上应设置一段透明管用于观察管中水流。虹吸雨水斗的排水管出口端安装节流阀用于调节系统阻力,此阀门全开时应无明显阻力,且开度调整后不会自行改变。
7.6.3 斗前水深宜采用压力传感器测量,压力传感器测量精度不低于0.25级,并同时采用液柱式水位计与之对比。传感器使用前应进行标定,计量误差不大于±2.5mm水柱。
7.6.4 流量计应安装在试验装置的供水管上,计量精度不应低于1.0级。
7.6.5 确定相对零水位的方法:启动供水泵,以一定流量循环供水3min后关闭供水泵,目测排水立管中无水流时,测试水槽内的水位为相对零水位。
7.6.6 流量与水深测量均需在流量计显示值和测试水槽水位稳定10min以后读取数据,测量的采样频率不低于20Hz,每个测点采样时间不少于3min,各参数应取测量时段内的平均值,流量以升/秒计,水深以毫米计。
7.6.7 试验步骤详见本文件附录B。
7.6.8 依据本文件7.6.7取得的流量与对应的斗前水深值,绘制雨水斗流量与斗前水深关系曲线。
7.6.9 承雨斗应和侧入式雨水斗配套试验,按照本文件附录C进行。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:7.5 密封性试验
- 下一节:7.7 虹吸雨水斗局部阻力系数试验
