油气回收处理设施技术标准 GB/T50759-2022
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            附录A 防火间距起止点
	A.0.1 设备防火间距计算的起止点应按下列位置确定:
	    1 汽车装卸鹤位:鹤管立管中心线;
	    2 铁路装卸鹤位:铁路中心线;
	    3 设备:设备外缘;
	    4 缓冲罐、吸收液罐:罐外壁;
	    5 油气回收装置和油气处理装置:最外侧设备的外缘或建筑物最外侧轴线;
	    6 计量衡:衡器设备外缘。
	A.0.2 建(构)筑物防火间距计算的起止点应按下列位置确定:
	    1 建筑物(敞开和半敞开式厂房除外):建筑物的最外侧轴线;
	    2 敞开式厂房:设备外缘;
	    3 半敞开式厂房:根据物料特性和厂房结构形式确定。
  