风光储联合发电站设计标准 GB/T 51437-2021
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
	
   
            7.3 软件要求
	7.3.1 功率预测系统软件应包括数值天气预报处理模块、实时气象信息处理模块、短期预测模块、超短期预测模块、统计查询、系统管理等。
	7.3.2 系统应具备对风电、光伏发电单独预测和联合预测的能力。
	7.3.3 短期功率预测应符合下列规定:
	    1 应能够设置每日预测的启动时间及次数;
	    2 应支持自动启动预测和手动启动预测;
	    3 输入数据应包括数值天气预报、历史功率数据等;
	    4 预测模型应具有多样性,应分析风电场和光伏电站装机扩容对发电的影响,支持改扩建中的风电场和光伏电站的功率预测;
	    5 当风力发电机组与光伏方阵混合布置时,预测模型中应对风力发电与光伏发电之间的相互影响进行分析。
	7.3.4 超短期功率预测应符合下列规定:
	    1 预测模型的输入应包括实测功率数据、实测气象数据及设备状态数据等;
	
		
    平均绝对误差(MAE):
		    2 功率预测应每15min自动预测一次,自动滚动执行。
	
		7.3.5 功率预测的误差统计应符合下列规定:
	
		    1 应能对任意时间区间的预测结果进行误差统计;
	
		    2 应能对多个预测结果分别进行误差统计;
	
		    3 误差统计指标至少应包括均方根误差、平均绝对误差、相关性系数、最大预测误差等,各指标应按下列公式计算:
	
		    均方根误差(RMSE):
	

	    相关性系数(r):

	    最大预测误差 (δmax):

	式中:
n——所有样本个数;
PMi——i时刻的实际功率;
PPi——i时刻的预测功率;
Cap——单个风电场/光伏电站的开机容量;
	    
M——所有样本实际功率的平均值;
	    
P——所有预测功率样本的平均值。
n——所有样本个数;
PMi——i时刻的实际功率;
PPi——i时刻的预测功率;
Cap——单个风电场/光伏电站的开机容量;
M——所有样本实际功率的平均值;
P——所有预测功率样本的平均值。
  