风光储联合发电站设计标准 GB/T 51437-2021
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            6.3 主要设备选择
	6.3.1 风力发电主要设备应符合现行国家标准《风电场接入电力系统技术规定》GB/T19963的规定,光伏电站主要设备应符合现行国家标准《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T19964的规定,储能电站主要设备应符合现行国家标准《电化学储能系统接入电网技术规定》GB/T36547的规定。
	6.3.2 风力发电机组配置应符合风力发电场区域地理环境、风能资源、安全等级、安装运输和运行检修等条件,并应符合现行国家标准《风力发电场设计规范》GB51096的规定。
	6.3.3 光伏发电组件类型应根据太阳能资源、工作温度等使用环境条件,经技术经济比较后选择,组件设备性能参数应符合现行国家标准《光伏发电站设计规范》GB50797的规定。
	6.3.4 光伏发电系统逆变器选择应符合现行国家标准《光伏发电站设计规范》GB50797的规定;对光伏场地起伏较大、光伏阵列易受遮光影响时,应选择具备多路MPPT功能的逆变器或具备类似功能的其他设备。
	6.3.5 储能系统电池选型、电池管理系统选型、功率变换系统选型应符合现行国家标准《电化学储能电站设计规范》GB51048的规定。
		条文说明
	
    6.3.4 当光伏场地起伏较大、光伏阵列易受遮光影响时,为了减少光伏发电阴影损失,应选择具备多路MPPT功能的逆变器,逆变器可以是组串式逆变器、集散式逆变器或其他具备类似功能的逆变器。
  