5.5 主要设备选择
5.5.1 换流阀选择应符合下列规定:
1 换流阀宜采用户内悬吊式、空气绝缘、水冷却。
2 换流阀触发方式可采用电触发方式或光触发方式。
3 换流阀应为组件式,晶闸管冗余度不宜小于3%。
4 换流阀连续运行额定值和过负荷能力应满足系统要求。
5 换流阀浪涌电流取值不应小于阀的最大短路电流。
6 换流阀应能承受各种过电压,并应有足够的安全裕度。
7 换流阀阀本体及其控制、保护装置的设计应保证阀能够承受由于阀的触发系统误动以及站内外各种故障所产生的电气应力。
5.5.2 换流变压器选择应符合下列规定:
1 换流变压器容量应满足直流系统额定输送容量及过负荷要求。
2 换流变压器形式应结合容量、设备制造能力以及运输条件确定。
3 换流变压器阻抗除应满足交、直流系统要求外,还应满足换流阀的浪涌电流能力要求。
4 有载调压范围应满足交、直流系统运行工况。
5 调压开关分接头级差应与无功分组的投切协调。
6 换流变压器应具有耐受一定直流偏磁电流的能力。
7 换流变压器的噪声水平应满足换流站的总体噪声控制要求。
5.5.3 平波电抗器选择应符合下列规定:
1 平波电抗器可选择空芯干式或油浸式。
2 平波电抗器额定电流应按直流系统额定电流选定,并考虑各种运行工况下的过电流能力。
3 平波电抗器电感值应能满足在最大直流电流到最小直流电流之间总体性能的要求,并应避免直流侧发生低频谐振。
4 平波电抗器应能承受由于谐波电流和冲击电流产生的机械应力。
5 平波电抗器的噪声水平应满足换流站的总体噪声控制要求。
5.5.4 交流滤波器选择应符合下列规定:
1 交流滤波器有单调谐型、双调谐型、三调谐型等形式,结合不同频次的谐波可组成多种形式。
2 同一个换流站内交流滤波器的形式不宜超过3种。
3 交流滤波器各元件的额定参数应根据换流器产生的谐波电流及电压和背景谐波所产生的谐波电流及电压确定。
4 交流滤波器电抗器宜采用低噪声电抗器,高压电容器宜采用双塔布置。
5.5.5 直流滤波器选择应符合下列规定:
1 直流滤波器宜采用双调谐或三调谐无源滤波器。
2 直流滤波器各元件的额定参数应根据直流电压分量和换流器产生的谐波电压确定。
5.5.6 直流避雷器的配置和参数选择应根据换流站过电压计算和绝缘配合结果确定。
5.5.7 旁路断路器的额定电流不应小于直流输电系统短时过负荷电流,其转换能力应与控制系统相配合。
5.5.8 金属回路转换断路器和大地回路转换开关宜具备在直流输电系统允许的短时过负荷电流工况下的转换能力。
5.5.9 直流中性母线低压高速开关和中性母线临时接地开关的电流转换能力不宜小于直流输电系统允许的短时过负荷电流。
5.5.10 直流隔离开关应满足各种工况的直流工作电流及过负荷电流的要求。直流滤波器回路的高压直流隔离开关应具有带电投切直流滤波器的能力。
5.5.11 直流电压测量装置和直流电流测量装置选择应符合下列规定:
1 用于极线和中性母线的直流电压分压器宜采用阻容分压器。
2 极线和中性母线上的直流电流测量装置可选用直流光纤传感器或零磁通直流电流测量装置。
3 直流电压和电流测量装置应具有良好的暂态响应和频率响应特性,并应满足直流控制保护系统的测量精度要求。
5.5.12 直流绝缘子、套管选择应符合下列规定:
1 户外布置时,直流绝缘子和套管的爬电比距应根据换流站的污秽水平以及直流绝缘子和套管的耐污特性进行选择,并应计及直径大小对爬电距离的影响;户内布置时,直流绝缘子和套管的爬电比距宜采用表5.5.12所列数值。
表5.5.12 户内直流绝缘子和套管的爬电比距推荐值

2 直流绝缘子和套管应根据等值盐密与积污特性的关系、运行电压和伞裙对积污的影响、闪络特性及闪距进行选择。
5.5.13 直流导体应结合回路工作电流、电磁场效应、无线电干扰和可听噪声进行选择。硬管母线的动稳定、微风振动和扰度应根据现行行业标准《换流站导体和电器选择设计规程》DL/T 5584的有关规定进行校核。
5.5.14 交流设备的选择应符合现行行业标准《导体和电器选择设计规程》DL/T 5222的有关规定。


(2) 换流变压器短路阻抗值的选择要基于以下几方面的考虑:

Idlj一容许的最小直流电流限值;
Vdo—换流器的理想空载电压;
ω—基频角频率,ω=2πf。

Vd一直流电压下降量,一般选取一个单桥的额定直流电压;
Id一不发生换相失败所容许的电流增量;
t一换相持续时间;
β一逆变阀的(触发)超前角;
δmin一不发生换相失败的最小熄弧角;
f一交流系统的额定频率。