风光储联合发电站设计标准 GB/T 51437-2021
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            5.2 风能资源分析
	5.2.1 电站测风塔的选址、测风塔仪器安装、测量与数据收集应符合现行国家标准《风力发电场设计规范》GB51096和《风电场风能资源测量方法》GB/T18709的规定,不应影响风光储联合发电站内光伏阵列区域的布置要求。
	5.2.2 基于风电场测风塔进行风能资源分析,测风塔应实测不少于一年的风速、风向及气压、温度数据,并应有效合理。
	5.2.3 气象站、测风塔数据资料的采集、检验、修正应符合现行国家标准《风电场风能资源评估方法》GB/T18710的规定。
	5.2.4 风资源数据的分析、评价应符合现行国家标准《风电场风能资源评估方法》GB/T18710的规定。
		条文说明
	
    5.2.2 风能资源资料的整理和分析测量数据应符合现行国家标准《风电场风能资源测量方法》GB/T18709和《风电场风能资源评估方法》GB/T18710的规定。对测风塔发生设备故障、缺测,采集的数据统计的月平均风速、风向变化不合理或突变情况应进行详细分析。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
	条文说明 
	 
	
                - 上一节:5.1 一般规定