石油化工装置防雷设计规范 GB50650-2011(2022年版)
5.6 可燃液体装卸站
5.6.1 露天装卸作业场所可不装设接闪器,但应将金属构架接地。
5.6.2 棚内装卸作业场所应在棚顶装设接闪器。接闪线网格尺寸不应大于10m×10m或12m×8m。
5.6.3 进入装卸站台的可燃液体输送管道应在进入点接地,冲击接地电阻不应大于10Ω。
条文说明
5.6.1 根据安全运行制度的要求,雷雨天原则上避免进行露天装卸作业,可不装设接闪器。