石油化工装置防雷设计规范 GB50650-2011(2022年版)
5.5 罐区
5.5.1 金属罐体应做防直击雷接地,接地点不应少于2处,并应沿罐体周边均匀布置,引下线的间距不应大于18m。每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。
5.5.2 储存可燃物质的储罐,其防雷设计应符合下列规定:
1 钢制储罐的罐壁厚度大于或等于4mm,在罐顶装有带阻火器的呼吸阀时,应利用罐体本身作为接闪器;
2 钢制储罐的罐壁厚度大于或等于4mm,在罐顶装有无阻火器的呼吸阀时,应在罐顶装设接闪器,且接闪器的保护范围应符合本规范第5.11.2条的规定;
3 钢制储罐的罐壁厚度小于4mm时,应在罐顶装设接闪器,使整个储罐在保护范围之内;罐顶装有呼吸阀(无阻火器)时,接闪器的保护范围应符合本规范第5.11.2条的规定;
4 非金属储罐应装设接闪器,使被保护储罐和突出罐顶的呼吸阀等均处于接闪器的保护范围之内,接闪器的保护范围应符合本规范第5.11.2条的规定;
5 覆土储罐当埋层大于或等于0.5m时,罐体可不考虑防雷设施;储罐的呼吸阀露出地面时,应采取局部防雷保护,接闪器的保护范围应符合本规范第5.11.2条的规定;
6 非钢制金属储罐的顶板厚度大于或等于本规范表6.1.5中的厚度t值时,应利用罐体本身作为接闪器;顶板厚度小于本规范表6.1.5中的厚度t值时,应在罐顶装设接闪器,使整个储罐在保护范围之内。
5.5.3 浮顶储罐(包括内浮顶储罐)应利用罐体本身作为接闪器,浮顶与罐体应有可靠的电气连接。浮顶储罐的防雷设计应按现行国家标准《石油库设计规范》GB50074的有关规定执行。
5.5.4 土壤腐蚀严重地区或强雷电地区储存易燃易爆物质的大中型储罐,宜进行连续性整体接地电阻检测。
5.5.5 强雷电地区的储罐区,宜设置雷电预警系统。
条文说明
5.5.1 在金属储罐的防雷措施中,储罐的良好接地很重要,可以降低雷击点的电位、反击电位和跨步电压。本条为强制性条文,必须严格执行。
各国对接地电阻要求是不一致的。英国有关规范要求防雷接地电阻不大于7Ω;苏联和日本要求防雷接地电阻不大于10Ω。我国防雷接地电阻的要求不大于10Ω,是国内各部规程的推荐值。
5.5.2 储存可燃介质储罐的防雷接地设计规定解释如下:
(1)英、美、苏、日、德等国认为金属储罐,当罐顶的金属板有一定厚度、呼吸阀上安装阻火器,且储罐与管线有良好的连接,罐体有良好的接地时,储罐就具有防雷能力了,不再装设避雷针(线)。金属储罐防雷顶板的厚度,各国要求不同,美国要求不小于4.75mm,苏联要求不小于4mm,日本要求不小于3.2mm。规定顶板厚度的要求,目的是当储罐遭到雷击时,金属储罐的顶板不会被击穿,同时雷击时在罐顶产生的热能,不致引起罐内可燃介质着火。
从储罐的雷击模拟实验资料中可以看出,当雷击电流为146.6kA~220kA(即能量为133.4J~201.8J,电量为6.68C~10.09C)时,钢板熔化的深度仅为0.076mm~0.352mm,顶板的背面(油罐内的一面)的钢板温度在50℃~70℃之间。若用最大自然雷电量100C的能量计算,钢板熔化的深度约为1.55mm。考虑到实际上的各种不利因素及富裕量,厚度大于或等于4mm的钢板,对防雷是足够安全的。
(2)覆土油罐一般有覆土金属储罐和覆土非金属储罐两种类型。国外对覆土储罐的防雷设施,没有明确的规定。我国某些覆土的钢筋混凝土储罐或钢油罐装设独立的避雷针;有些在储罐上装设单支避雷针保护呼吸阀及量油孔;也有些在地面上敷设网孔尺寸不大于10mx10m的避雷网,该网通过环形接地装置接地;也有不少覆土层超过0.5m的油罐没有避雷设施。
根据现行国家标准《雷电防护 第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险》GB/T 21714.3-2015附录D中“被土壤覆盖的储油罐和输送管道也不需安装接闪器。在这些装置内使用仪器、设备应得到批准,且应根据建筑物类型进行雷电防护”的规定制定了本条第5款。
5.5.3 关于外浮顶储罐的防雷问题,在APIRP 545《地上储罐防雷保护》最新实验的更新状况中,对其规范的编制情况进行了介绍,形成的结果和初步意见如下:
(1)基于相关的试验表明,取消能够引起火灾、安装于液体表面上或二次密封处的导电片是合理的,特别是如果在二次密封和罐壁之间存在间隙时。
(2)最好抵御雷电点燃的方法是使在导电片附近不出现可燃气体的混合物,即紧密的密封。
(3)需加强密封导电路径的检查和维护。
(4)当有强雷击时,限制人员进入罐区。
(5)值得注意的是在雷击时,内浮顶罐比外浮顶罐更不易于被点燃。
(6)标准的导电片的设计是一个密封的组合设计,它能够提供并行的金属导电路径,通过悬挂的机械部分到任何浸没在液体内的导电片。多重接地路径的出现,没有引起一些型式的修改,如可燃气体混合物的空间等。
(7)位于可燃气体混合物空间内的金属密封可能是点火源。
目前,API RP 545《地上储罐防雷保护》已经给出了明确的做法,即将导电片至少移至液体产品表面下0.3m处;另外,外浮顶储罐的防雷是一个多专业配合协作的工作,涉及设计、制造等多个环节。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.4 机器设备区
- 下一节:5.6 可燃液体装卸站
