5.1 个人防护
5.1.1 搭设和拆除脚手架作业应有相应的安全措施,操作人员应佩戴个人防护用品,应穿防滑鞋。
5.1.2 在搭设和拆除脚手架作业时,应设置安全警戒线、警戒标志,并应由专人监护,严禁非作业人员入内。
5.1.3 当在脚手架上架设临时施工用电线路时,应有绝缘措施,操作人员应穿绝缘防滑鞋;脚手架与架空输电线路之间应设有安全距离,并应设置接地、防雷设施。
5.1.4 当在狭小空间或空气不流通空间进行搭设、使用和拆除脚手架作业时,应采取保证足够的氧气供应措施,并应防止有毒有害、易燃易爆物质积聚。
5.1.1 搭设和拆除脚手架的作业均是高处作业,不符合高处作业条件的人员不应上架作业。搭设、拆除脚手架的高空作业具有—定危险性,应在操作面上临时铺设供作业人员站立的脚手板,操作人员应佩戴安全帽、安全带、防滑手套,穿防滑鞋。
5.1.2 搭设和拆除脚手架作业的操作过程中,由于部分杆件、构配件处于非紧固不稳定状态,极易落物伤人,造成安全事故,因此,搭设、拆除脚手架作业时,应设置警戒线、警戒标志,并应派专人监护,禁止非作业人员入内。
5.1.3 架空输电线路存在工作电压高、电磁环境干扰等不利于安全的因素,同时极端环境也容易诱发重大事故,脚手架与其保持安全距离以规避灾害事故的发生。脚手架应严防与带电体接触,且应采取接地、防雷措施。在施工期间遇有雷击或雷雨时,脚手架上的作业人员应及时撤离。
5.1.4 在有限的空间内进行脚手架的搭设、拆除作业,或利用脚手架从事其他作业施工,因空间狭小、空气不流通等原因,极易导致有毒有害气体、易燃易爆气体集聚,在此环境下施工应特别加强通风措施,特别是在此环境下从事防腐油漆涂刷、防水层铺设等施工,更应加强通风措施。在长时间停工后进入有限的空间内作业时,应先行通风后进入施工。