石油化工建筑物抗爆设计标准 GB/T50779-2022
D.2 砌体抗爆外墙、钢筋混凝土板平面外抗弯计算
D.2.1 砌体抗爆外墙的平面外抗弯承载力应按下式计算:

式中:
M——抗爆外墙的平面外弯矩设计值(kN·m);
fdf——抗爆涂层的动力强度设计值(N/m㎡),按本标准第6.2.6条计算;
Af——单位宽度抗爆涂层的截面面积(mm);
h——抗爆墙厚度(mm)。
D.2.2 钢筋混凝土板的平面外抗弯承载力应按下式计算:

式中:
M——钢筋混凝土板的平面外弯矩设计值(kN·m);
fdy——钢筋的动设计应力(N/m㎡),按本标准第6.2.7条计算;
As——板单位宽度钢筋的截面面积(m㎡);
h——板厚度(mm)。
D.2.3 钢筋混凝土板的平面外抗剪承载力计算及板的构造要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定,直剪承载力计算应符合本标准第6.4.11条的规定。