石油化工建筑物抗爆设计标准 GB/T50779-2022
附录C 各种支座条件、荷载形式下单自由度构件动力计算参数
C.0.1 两端简支单自由度构件的动力计算参数应按表C.0.1确定。

注:1 集中质量平均分布在每个集中荷载作用处。
2 P为作用在构件上总的爆炸荷载,Mpc为构件跨中的极限抗弯承载力,弯曲抗力Rb为与Mpc对应的构件能承担的极限荷载。
3 对两端简支情况的弹塑性分析,可取弹性、塑性状态的平均值。
4 R为爆炸荷载作用时间内不同时间点构件的抗力。R在达到Ru之前与变形成比例变化,之后变形增加,抗力不增加。
C.0.2 一端简支一端固定单自由度构件的动力计算参数应按表C.0.2确定。
C.0.2 一端简支一端固定单自由度构件的动力计算参数应按表C.0.2确定。

注:1 集中质量平均分布在每个集中荷载作用处。
2 Mpc为跨中极限抗弯承载力,Mps为支座极限抗弯承载力。
C.0.3 两端固定单自由度构件的动力计算参数应按表C.0.3确定。
C.0.3 两端固定单自由度构件的动力计算参数应按表C.0.3确定。

注:1 集中质量平均分布在每个集中荷载作用处。
2 Mpc为跨中极限抗弯承载力,Mps为支座极限抗弯承载力。