石油化工建筑物抗爆设计标准 GB/T50779-2022
6.3 荷载效应组合
6.3.1 抗爆设计时,风荷载、雪荷载、屋面活荷载和地震作用不参与组合,结构构件的荷载效应组合应满足下式要求:

式中:
R——结构构件抗力的设计值;
γo——结构重要性系数,取1.0;
γG——永久荷载分项系数,取1.0;
γB——爆炸荷载分项系数,取1.0;
γQi——可变荷载分项系数,取1.0;
SGk——按永久荷载标准值Gk计算的荷载效应值;
SBK——爆炸荷载效应值;
SQik——按可变荷载标准值Qik计算的荷载效应值;
ΨQi——可变荷载Qi的组合值系数,按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011采用。
6.3.2 抗爆设计时,结构构件的变形应满足下式要求:

式中:
Sd——作用组合的效应设计值;
C——结构构件的变形限值。
条文说明
6.3.1 爆炸荷载属于偶然荷载作用,它本身发生的概率极小,作用的时间很短,但量值很大,起控制作用,依据现行国家标准《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068及《建筑结构荷载规范》GB50009,不再考虑其与风荷载、雪荷载、屋面活荷载、地震作用的组合作用。