石油化工建筑物抗爆设计标准 GB/T50779-2022
5.2 建筑门窗
5.2.1 当爆炸冲击波峰值入射超压大于1.0kPa且不大于6.9kPa时,抗爆建筑物选用的外门窗应符合下列规定:
1 安装在建筑物外门窗上的玻璃应采用钢化玻璃或钢化夹层玻璃;
2 设置在建筑安全出口的外门应向外开启,并应设置自动闭门器。
5.2.2 抗爆建筑物采用的抗爆防护门应符合下列规定:
1 门框及门扇应为钢制,耐火完整性不应小于1.00h。
2 人员通道抗爆门的构造及性能应符合下列规定:
1)洞口尺寸不宜大于1800mm(宽 )×2400mmm(高);
2)门扇应向外开启并应设置自动闭门器和抗爆观察窗,闭合状态门缝应保持密封,在爆炸荷载作用后应可以正常开启和使用;
3)隔离前室内门的爆炸冲击波超压取外门爆炸冲击波超压的50%;
4)隔离前室内门、外门应具备不同时开启联锁功能,火灾状态下应自动解除联锁;
5)抗爆观察窗的玻璃在爆炸荷载作用下不得破碎,室外侧受热时应保持透明。
3 设备通道抗爆门的构造及性能应符合下列规定:
1)洞口尺寸应满足设备进出的要求,且洞口尺寸不宜大于2400mm(宽)×3000mm(高);
2)在爆炸荷载作用下,门可发生永久变形,但不得整体垮塌或有构件脱落;
3)门扇应向外开启,且不应设置玻璃窗;
4)应配置抗爆门锁。
4 抗爆消防救援门的构造及性能应符合下列规定:
1)洞口净宽不应小于1.2m,净高不应小于1.8m,闭合状态门缝应保持密封;
2)在爆炸荷载作用后,应可以正常开启和使用;
3)室内侧不得设置开启机构,只能在室外侧向外开启;
4)门扇上应设置抗爆观察窗,玻璃在爆炸荷载作用下不得破碎,室外侧受热时应保持透明;
5)门扇内、外侧应设置易于识别的明显标志。
5.2.3 抗爆建筑物采用的抗爆防护窗及室内玻璃隔墙应符合下列规定:
1 抗爆防护窗的框应为钢制,玻璃种类及厚度应通过计算或试验确定,在设计爆炸荷载作用下玻璃不得破碎;
2 抗爆防护窗洞口尺寸不宜大于1800mm(宽)×1800mm(高);
3 内墙窗及玻璃隔墙上嵌装的玻璃应选用夹层或钢化玻璃。
5.2.4 当爆炸冲击波峰值入射超压大于3.0kPa时,抗爆建筑物外门、外窗应符合下列规定:
1 外门应在其明显位置设置“保持关闭”等提示标识;
2 可开启外窗在正常使用期间不得开启,并应在其明显位置设置“仅室内火灾时开启”等提示标识。
条文说明
5.2.1 当爆炸冲击波峰值入射超压大于1.0kPa且不大于6.9kPa时,建筑选用的外门窗在普通门窗产品的基础上通过采取必要的措施来增强其承受荷载的能力,如采用钢化或钢化夹层玻璃。
1 对于钢化玻璃,根据现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113,建筑物门窗所使用的钢化玻璃最小厚度为4mm,此厚度的钢化玻璃已经有了较高的韧性及强度,即使钢化玻璃破碎,玻璃破碎时已经吸收了大量的爆炸冲击波能量,同时整块玻璃全部破碎成钝角小颗粒;对于钢化夹层玻璃,钢化夹层玻璃破碎时,夹层玻璃碎片将黏附在PVB(聚乙烯醇缩丁醛)胶片上而不飞溅或落下。
2 为保证爆炸发生时爆炸冲击波不通过未关闭的门进入建筑物内部,要求安全出口的门设置自动闭门器。
5.2.2 本条对抗爆建筑物采用的抗爆防护门做出规定。
1 由于装置或设备内可燃物质可能因爆炸而抛洒到门外侧的场地上形成火场,抗爆防护门正常使用状态应保持关闭,并且门缝应保持密封,使其具有阻隔火焰及烟气在一定时间内进入室内的功能。
2 本款对人员通道抗爆门的构造及性能做出规定。
1)门是抗爆建筑物上最薄弱的建筑构造之一,故其数量和尺寸均应严格控制,应以能够满足最基本的功能要求为设计原则;
2)自动闭门器作用:保证正常使用期间门扇始终保持关闭状态;观察窗的作用:在室外发生爆炸后,建筑物内人员通过观察窗了解室外的状况,判断是否适宜向外疏散;
4)为保证抗爆措施时时有效,保持室内环境的稳定,规定隔离前室内门、外门不应同时开启,但在建筑物内部发生火灾时应可自动解锁以便于人员的快速疏散;
5)为保证室外发生爆炸时抗爆门上的观察窗可以正常使用,观察窗的玻璃应能承受爆炸冲击波荷载,并在受热状态下保持透明状态。
3 本款对设备通道抗爆门的构造及性能做出规定。
1)门洞口尺寸应满足设备进出的要求,但不宜过大;
4)抗爆门锁应满足在爆炸状态下的强度要求。
4 本款对抗爆消防救援门的构造及性能做出规定。抗爆消防救援门是在建筑物内部发生火灾时消防救援人员进入建筑物开展消防救援作业的专用通道门。
1)门洞口尺寸应满足消防救援活动的需要,闭合状态应保持密闭;
3)作为消防救援专用的特种门,为避免室内人员误开启造成跌落伤害,故只能由消防救援人员从室外侧开启;
4)门扇上设置观察窗供消防救援行动中救援人员观察室内情况,应同时满足抗爆和防火的要求,观察窗上的玻璃在受热状态下应保持透明状态;
5)门外侧设置明显标志,便于消防救援人员快速识别和利用消防救援门;门内侧设置明显标志,警示正常情况下消防救援门不可开启并有坠落危险。
5.2.3 本条对抗爆建筑物采用的抗爆防护窗及室内玻璃隔墙做出规定。
1 抗爆防护窗在爆炸工况下易被击穿形成碎片进入室内伤人,因此严格要求在经受爆炸荷载作用时不得破碎。
2 抗爆防护窗洞口尺寸应尽可能地小,最好不设。
3 内墙玻璃隔墙或窗的玻璃应选用夹层或钢化等安全玻璃,减少因爆炸形成碎片伤人或阻碍人员的疏散。
5.2.4 根据相关规范的要求,建筑防排烟需要设置一些可开启外窗,在建筑物的日常使用中,外窗常开的情况较为普遍,一旦发生爆炸,爆炸冲击波将通过敞开的窗洞口直接进入室内从而使得所有抗爆措施失去意义,也与抗爆设计的目的相违背,因此做出本条规定。