烟花爆竹工程设计安全标准 GB50161-2022
12.3 室内电气线路
12.3.1 危险场所电气线路应符合下列规定:
1 危险性建(构)筑物低压配电线路的保护应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054的有关规定。对突然断电可能造成爆炸、燃烧危险的线路,保护动作时应作用于信号报警,不应跳闸。
2 电气线路不应采用绝缘电线明敷或穿绝缘塑料管、槽敷设。
3 电气线路应采用铜芯阻燃绝缘电线或铜芯阻燃电缆。当采用绝缘电线敷设时,应穿钢管保护,线路宜明敷,进入防爆电气设备时,应装设相适应的密封装置。除照明分支线路外,电缆不应有分支或中间接头。电缆敷设宜明敷,在有机械损伤可能的部位应加钢管保护,也可敷设于桥架上,桥架应采用金属封闭型。存在黑火药、烟火药粉尘的危险场所不应设置电缆沟。
4 电气线路的电线和电缆的额定电压不应低于450V/750V。保护线的额定电压应与相线相同,并应在同一钢管或护套内敷设。电话线路的电线的额定电压不应低于300V/500V。
5 插座回路应设置额定动作电流不大于30mA、瞬时切断电路的剩余电流保护器。
6 检测仪表线路可采用线芯截面不小于1.0mm²的铜芯聚氯乙烯护套内钢带铠装控制电缆,也可采用线芯截面不小于1.5mm²的铜芯阻燃绝缘电线穿镀锌焊接钢管敷设。
7 危险场所电气线路绝缘电线或电缆线芯的材质和最小截面应符合表12.3.1的规定。
8 保护线(PE线)截面的确定应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054的有关规定。

12.3.2 危险场所电气线路穿钢管敷设应符合下列规定:
1 穿电线的钢管应采用公称口径不小于15mm的镀锌焊接钢管,钢管间应采用螺纹连接,且连接螺纹不应少于5扣。在有剧烈振动的场所应设置防松装置。
2 电气线路与防爆电气设备连接处应做隔离密封。
3 电气线路宜采用明敷。
12.3.3 危险场所电气线路采用电缆敷设应符合下列规定:
1 电缆明敷时,应采用金属铠装电缆。
2 电缆沿桥架敷设时,宜采用绝缘护套电缆;桥架应采用金属槽式结构。
3 存在黑火药、烟火药粉尘的危险场所不应设置电缆沟。电缆不宜敷设在电缆沟内。当确需敷设在电缆沟内时,应采取防止水及危险物质进入沟内的措施,电缆沟在过墙处应设置隔板,并应对孔洞严密封堵。
3 存在黑火药、烟火药粉尘的危险场所不应设置电缆沟。电缆不宜敷设在电缆沟内。当确需敷设在电缆沟内时,应采取防止水及危险物质进入沟内的措施,电缆沟在过墙处应设置隔板,并应对孔洞严密封堵。
4 电力电缆不应有分支或中间接头。照明线路的分支接头应设置在接线盒内。
5 在有机械损伤可能的部位应穿钢管保护。
12.3.4 F0类危险场所电气线路应符合下列规定:
1 危险场所不应敷设电力线路和照明线路,可敷设本工作间的控制按钮及检测仪表线路。灯具安装在固定窗外的电气线路应采用线芯截面不小于2.5mm²的铜芯绝缘电线穿镀锌焊接钢管敷设,也可采用线芯截面不小于2.5mm²的铜芯金属铠装电缆明敷。
2 当采用穿钢管敷设时,接线盒的选型应与防爆电气设备的等级相一致。当采用铠装电缆时,与设备连接处应采用铠装电缆密封接头。
3 控制按钮线路线芯截面选择应符合表12.3.1的规定。
12.3.5 F1类危险场所电气线路应符合下列规定:
1 电线或电缆线芯截面选择应符合表12.3.1的要求。
2 引至1kV以下单台鼠笼型感应电动机供电回路,绝缘电线或电缆线芯截面长期允许的载流量不应小于电动机的额定电流。当电动机经常接近满载运行时,线芯的载流量应留有裕量。
3 移动电缆应采用线芯截面不小于1.5mm²的重型橡套电缆。
12.3.6 F2类危险场所的电气线路应符合下列规定:
1 电气线路采用的绝缘电线或电缆的线芯截面选择应符合表12.3.1的规定;
2 引至1kV以下单台鼠笼型感应电动机供电回路,绝缘电线或电缆线芯截面长期允许的载流量不应小于电动机的额定电流;当电动机经常接近满载运行时,线芯的载流量应留有裕量;
3 移动电缆应采用线芯截面不小于1.5mm²的中型橡套电缆。
条文说明
12.3.1 本条对危险场所电气线路做了规定。
1 增加了“对突然断电可能造成爆炸、燃烧危险的线路,保护动作时应作用于信号报警,不应跳闸”的规定,是为了避免突然断电导致燃爆事故发生的可能性。
2 不应采用绝缘电线明敷或穿绝缘塑料管、槽敷设,是因为电线的机械强度低、易受损伤、绝缘层易受腐蚀破坏、容易着火等原因以及绝缘管材不防静电,表面积聚药尘时会有静电引火源的风险。
7 对电线或电缆线芯的材质与最小截面进行规定,是为了从物理性能和机械强度方面提高可靠性,防止因线路事故中断供电,或引起燃爆事故。
12.3.2 本条对危险场所电气线路穿钢管敷设做了规定。
1 本款规定连接螺纹不应少于5扣,是与现行标准保持一致。
3 本款规定电气线路宜采用明敷,目的是方便与防爆电气设备连接。
12.3.3 本条对危险场所电气线路采用电缆敷设做了规定。
2 本款规定采用槽式电缆桥架是为了实现全封闭的要求,以防粉尘落入桥架内的电缆上,诱发事故。
3 增加了“存在黑火药、烟火药粉尘的危险场所不应设置电缆沟”的要求。因为其粉尘点火能较低,敏感度高。规定危险场所尽量不采用电缆敷设在电缆沟内,主要考虑电缆沟内容易积聚危险物质,又不易清除,容易形成安全隐患。另外,危险场所需经常用水冲洗地面,电缆沟有可能进水,形成安全隐患。
12.3.4 F0类危险场所不安装电气设备,当然也不敷设电气线路。控制按钮及检测仪表线路技术要求及敷设方式应满足相关条文的安全要求。
12.3.5 本条对F1类危险场所电气线路做了规定。
2 鼠笼型感应电动机有一定的过载能力,因此引至电动机配电线路的长期允许载流量应大于电动机额定电流。
3 移动电缆为了满足机械强度的要求,故需选用不小于2.5m㎡的铜芯重型橡套电缆。