烟花爆竹工程设计安全标准 GB50161-2022
12.1 危险场所类别的划分
12.1.1 危险场所应划分为F0、F1、F2三类,并应符合下列规定:
1 F0类应为经常或长期存在能形成爆炸危险的黑火药、烟火药及其粉尘的危险场所;
2 F1类应为在正常运行时可能形成爆炸危险的黑火药、烟火药及其粉尘的危险场所;
3 F2类应为在正常运待时能形成火灾危险,而爆炸危险性极小的危险品及粉尘的危险场所;
4 各类危险场所均应以工作间为单位;
5 生产、加工,研制危险品的工作间危险场所类别和防雷类别的划分应符合表12.1.1-1的规定。储存危险品的场所、中转库和仓库危险场所类别和防雷类别的划分应符合表12.1.1-2的规定。







注:1 *表示电动机应与粉尘环境隔离;
2 当表3.1.3-1中生产工序危险等级为1.1级建(构)筑物同时满足总存药量小于10kg、单人操作、建筑面积小于12m²时,其防雷类别可划为二类,当采取管理措施保障雷雨天不作业且无人时,可不设置防雷装置;
3 表中未列的品种、加工工序,其危险场所分类和防雷类别划分可按本表确定。



12.1.2 当危险场所既存在黑火药、烟火药又存在易燃液体时,危险场所类别的划分除应符合本标准的规定外,尚应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058中有关爆炸性气体环境危险区域划分的规定。
12.1.3 危险场所与相毗邻场所采取不燃烧体密实墙隔开且隔墙上设有相通的门,当门经常处于关闭状态时,与危险场所相毗邻的场所类别可按表12.1.3确定;当门经常处于敞开状态时,与危险场所相毗邻的场所类别应与危险场所类别相同。

注:本表不适用于配电室、电机室、控制室、仪表室等。
12.1.4 排风室的危险场所类别应按下列规定分类:
1 为F0类危险场所服务的排风室可划为F1类危险场所;
2 为F1类、F2类危险场所服务的排风室与所服务的危险场所类别应相同;
3 为各类危险场所服务的排风室,当采用湿式净化装置时,可划为F2类危险场所。
12.1.5 为危险场所服务的送风室,当通往危险场所的送风管能阻止危险物质回到送风室时,该送风室危险场所类别可划为非危险场所。
12.1.6 运输危险品的敞开式或半敞开式通廊,其危险场所类别应划为F2类,防雷类别宜为二类。
12.1.7 存放危险品的晒场宜设置防直击雷装置,接闪器保护范围的滚球半径可以取60m。
12.1.8 药物性能测定分析室等存药量不大于20g且放在封闭容器内或在排风柜内操作,采取防止电火花等措施后,可划为非电气危险场所,防雷类别宜为三类;不在封闭容器或排风柜内操作时,工作间的电气危险场所应为F2类,防雷类别宜为二类。
12.1.8 药物性能测定分析室等存药量不大于20g且放在封闭容器内或在排风柜内操作,采取防止电火花等措施后,可划为非电气危险场所,防雷类别宜为三类;不在封闭容器或排风柜内操作时,工作间的电气危险场所应为F2类,防雷类别宜为二类。
条文说明
12.1.1 由于烟花爆竹生产过程中,主要原料为烟火药和黑火药等危险物质,这些物质遇电火花或高温能引起燃烧爆炸。为了防止危险场所中由于电气设备和线路在运行中产生电火花和高温等危险因素,将危险场所划分为三类,工程设计时根据不同的危险场所采取相应的电气安全措施。
危险场所类别划分的依据:
(1)危险品存药量。
危险场所(或建筑物)中,危险品存药量的多少决定了事故风险的大小。存药量大时,一旦发生事故后的破坏程度就大,波及面广,所以危险品仓库危险类别划分得比较高。
(2)危险品电火花感度及热感度。
危险场所(或建筑物)中,危险品种类不同,对电火花的感度及热感度是不一样的,分类应根据危险品电火花和热感度性能确定,如黑火药虽然引燃温度比较高,但点燃能量比较小,电火花感度高,因此危险场所类别划分得比较高。
(3)危险品粉尘浓度及积聚程度。
危险场所(或建筑物)中,危险品的粉尘扩散到空气中,当粉尘浓度未达到爆炸下限值时,一般不易发生爆炸。但当危险场所粉尘浓度达到下限值时,遇到热源、火源会引起燃烧、爆炸,粉尘浓度大,发生事故的可能性高。另外,空气中的粉尘会降落在电气设备外壳上,粉尘浓度越高,积聚的厚度可能越厚,发生事故的概率就越高,因此生产过程粉尘浓度较大的场所,危险场所类别划分比较高。
本条所列各种危险场所类别的划分,不可能包括很齐全,在表12.1.1-1和表12.1.1-2中将常用危险品工作间及总仓库举例列出。但划分危险场所的因素很多,如生产过程中危险物质存药量的控制、散露程度、空气中散发的粉尘浓度、粉尘积聚程度、危险品干湿程度、空气流通状况等都与生产管理有着密切关系,在设计时应根据生产情况,合理确定危险场所类别,采取合理的电气安全防范措施。
危险场所的类别与建筑物危险等级不同,前者是以工作间为单位,后者是以整个建筑物为单位。防雷类别是以整个建筑物为单位。
表12.1.1-1的注1,标有“*”的危险区域,应优先选用油压、气压驱动或电动机隔墙传动方式,当确有困难且危险物料密封在防止粉尘泄漏的容器内、意外泄漏粉尘不接触电动机时,可选用不低于Db级的防爆电动机驱动。
表12.1.1-1的注2,当采取管理措施保障雷雨天不作业且无人时,可不设置防雷装置。管理措施包括:依据预订当地天气预报服务或者安装雷电预警系统,提前安排生产、保证雷雨天不作业,且现场无作业人员。
12.1.2 危险场所中不仅存在烟火药、黑火药,同时又存在易燃液体、易燃蒸气(如酒精、黏结剂等)时,除应符合本标准的要求外,还应符合相关的现行国家标准。选用同时适用于爆炸性气体环境和爆炸性粉尘环境的双认证产品,如果二者不一致时,则以其中要求安全措施较高者为准。
12.1.3 本条规定主要是防止危险物质(含粉尘)进入非危险环境的工作间。表12.1.3注是因为配电室、电机室等工作间安装的电气设备及元器件均为非防爆产品,操作时易产生火花或电弧,所以配电室、电机室、控制室、仪表室等不应采用本条的规定。
12.1.4 本条是对排风室危险场所分类的规定,生产黑火药的工作间不得安装机械排风。
1 为F0类危险场所服务的排风室,危险程度有所降低,故可划为F1类危险场所。
2 本款规定借鉴了乌克兰相关规范的规定。
3 采用湿式净化装置时,由于排出的危险物质已用水过滤,排风室内粉尘很少,故可划为F2类危险场所。
12.1.5 送风机系统在正常运行时为正压状态,且送风管道能阻止危险物质进入送风室,故可划为非危险场所。当送风机系统停止运行,其系统或管道应设防止粉尘、气流可以倒流的止回装置,确保危险物质不能通过送风管进入送风室。
12.1.7 设在室外的危险品晒场需要在雷雨天存放危险品时应执行本条规定。
12.1.8 本条适用于药量较小的性能测定、理化分析间等。测试、分析过程中,其相关测试、分析设备一般为没有防爆、限温防护;但是黑火药、烟火药的用量很少,且放在特定的封闭容器内,或在风罩下操作,保持设备与危险品距离,这样电火花、电弧或炽热体不会接触到爆炸物质,所以将周围环境视为正常场所。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:12 危险场所的电气
- 下一节:12.2 电气设备
