烟花爆竹工程设计安全标准 GB50161-2022
8.2 危险品生产区危险性建(构)筑物的结构选型和构造
8.2.1 1.1级建(构)筑物应采用现浇钢筋混凝土框架结构或整体现浇钢筋混凝土结构,也可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构。框架结构的填充墙应采用实心砖或多孔砖密砌。当采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构时,应符合下列规定之一:
1 厂房的建筑面积应小于20m²,且操作人员不应超过1人;
2 生产过程采用远距离控制且室内无人操作。
8.2.2 1.3级建(构)筑物应采用现浇钢筋混凝土框架结构,也可采用钢筋混凝柱、梁承重结构或砌体承重结构。填充墙应采用实心砖或多孔砖密砌。当采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构时,应符合下列规定之一:
1 厂房的跨度不应大于7.5m,长度不应大于30m,室内净高不应大于4m,且横隔墙间距不应大于15m;
2 厂房内的横隔墙较密且间距不应大于6m。
8.2.3 采用钢筋混凝土柱、梁承重结构的1.1级、1.3级建(构)筑物的填充墙应为密砌实体墙,不应采用空斗墙或毛石墙;采用砌体承重结构的1.1级、1.3级建(构)筑物不应采用独立砖柱承重,并不应采用空斗墙和毛石墙。危险性建(构)筑物的砌体厚度不应小于240mm。
8.2.4 危险品生产厂房屋盖应符合下列规定:
1 宜采用现浇钢筋混凝土屋盖并与框架连成整体,也可采用轻型泄压屋盖,轻质泄压部分的单位面积重量不应大于0.8kN/m²。
2 当厂房采用钢筋混凝土柱、梁或砌体承重结构时,宜采用轻型泄压屋盖。当厂房采用轻型泄压屋盖时,宜采取防止成片或整块屋盖飞出伤人的措施。
3 1.1-2级黑火药生产厂房宜采用轻质易碎屋盖或轻型泄压屋盖。轻质易碎部分的单位面积重量不应大于1.5kN/m²。
4 1.3级厂房采用现浇钢筋混凝土屋盖时,宜设置能泄压的门窗。
8.2.5 有易燃易爆粉尘的建(构)筑物,应采用外形平整、不易积尘的结构构件和构造。
8.2.6 危险性建(构)筑物结构应加强联结。1.1级、1.3级厂房结构构造应符合下列规定:
1 装配式钢筋混凝土屋盖、轻质易碎屋盖或轻质泄压屋盖,宜在梁底或板底标高处沿外墙和内纵、横墙设置现浇钢筋混凝土闭合圈梁。
2 梁与墙或柱应锚固可靠,梁与圈梁应联成整体。
3 围护砌体和钢筋混凝土柱之间应加强联结,纵、横砌体之间也应加强联结。
4 门窗洞口应采用钢筋混凝土过梁,过梁的支承长度不应小于250mm。当门洞口大于2700mm时,宜设置钢筋混凝土门框架或门橙。
5 砌体承重结构的外墙四角及单元内、外墙交接处应设构造柱。
条文说明
8.2.1 1.1级建(构)筑物有爆炸危险,为防止墙倒屋塌,所以对墙体有一定要求。砖墙承受爆炸冲击波的能力较低,容易倒塌,所以1.1级建(构)筑物的结构形式除符合本条规定的条件者外,应采用现浇钢筋混凝土框架结构或整体现浇钢筋混凝土结构。现浇钢筋混凝土框架结构,整体性及抗震性能较好,采用现浇钢筋混凝土框架承重结构,墙即使倒塌,柱仍能支持屋盖,不会出现墙倒屋塌的灾难性次生灾害事故。而当符合本条规定的条件者,可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构,主要是考虑有些厂房不大、人员也少,或室内无人的厂房,在满足规定的条件下,允许采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砖墙承重结构。
8.2.2 1.3级建筑物主要是燃烧危险,但一般厂房较大、人员也较多,为防止墙倒屋塌对室内人员的重大伤害,所以对结构形式有一定要求。砖墙承受爆炸冲击波的能力较低,容易倒塌,所以1.3级建筑物的结构形式除符合本条规定的条件者外,也应采用现浇钢筋混凝土框架结构。现浇钢筋混凝土框架结构,整体性及抗震性能较好,采用现浇钢筋混凝土框架承重结构,墙即使倒塌,柱仍能支持屋盖,不会出现房倒屋塌的灾难性次生灾害事故。而在厂房不大、人员也少,或横隔墙比较密的情况下,也可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砖墙承重结构。当采用砖墙承重结构时,第1款对跨度、长度、净高、横隔墙间距同时提出要求,第2款对药量较小的理化、分析室等,只对横隔墙提出了要求,是为了避免1.3级厂房中人员较密集而厂房采用砖墙承重结构,由于横隔墙间距太大带来的安全隐患。
8.2.3 独立砖柱、180mm墙、空斗墙、毛石墙,强度不高,较容易为气浪摧毁,所以独立砖柱、180mm墙不应使用。虽然空斗墙、毛石墙在南方普遍使用,但现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和《砌体结构设计规范》GB50003中也不允许采用180mm墙、空斗墙等墙体承重,所以规定危险性建筑物不得采用。
8.2.4 根据烟花爆竹的事故分析,采用现浇钢筋混凝土屋盖可以在发生爆炸事故的相邻建筑物产生隔燃、隔爆的作用,可以避免火烧连营的事故,基本不会发生某一建筑物发生事故时,造成整个工厂或库区全部毁灭性破坏的局面。另外,屋面采用钢筋混凝土屋盖,容易做到平整光滑,易于满足标准中表面平整光滑的要求。但一旦发生事故,发生事故的建筑物本身也会造成重大损失。故本标准首先建议使用现浇钢筋混凝土屋盖。对易燃易爆建筑物可采用轻质易碎或轻型泄压屋盖。
轻质易碎屋盖是指由轻质易碎材料构成,当建(构)筑物内部发生爆炸时,具有泄压效能且破碎成小块,并减轻对外部影响的屋盖。轻质易碎部分的单位面积重量不应大于1.5kN/㎡。现在南方普遍采用小青瓦屋盖,该屋盖总重量可能符合要求,但不属于易碎,在爆炸事故时,每一片瓦都成为破片,对周围破坏比较大,且易于积尘掉灰。
轻型泄压屋盖是指泄压部分(不包括檩条、梁、屋架)由轻质材料构成,当建(构)筑物内部发生爆炸时,具有泄压效能,使建(构)筑物主体结构尽可能不受到破坏的屋盖。轻型泄压部分的单位面积重量不应大于0.8kN/㎡。
本次修订提出危险性建筑物采用轻质泄压屋盖(如彩色复合压型钢板等)时,应采取防止成片或整块屋盖飞出伤人的措施的要求。如采取屋檐处板上加钢梁加强锚固而屋脊处减弱连接的方法等。
当1.3级厂房屋盖采用现浇钢筋混凝土屋盖时,需满足门窗泄压面积F≥3P(其中P为存药量,单位为t;F为泄压面积,单位为㎡)的要求。一般情况,工房开设的门窗面积均比要求的泄压面积多。当门窗面积不能满足泄压的要求时,可在现浇钢筋混凝土屋盖上开设泄压孔洞,以满足泄压面积的要求。1.1级厂房因整体爆炸,可不考虑泄压面积的问题。
8.2.5 危险性建(构)筑物采取外形平整,主要防止积尘,有利于清洗,以免留下隐患,扩大事故危害。
8.2.6 对危险性建筑物采取构造措施,加强建筑物整体刚度,防止局部墙体倒塌,而造成整体屋盖垮塌,在试验和事故中证明是有效的。对于新建、改建、扩建砌体承重结构的建筑物,外墙四角及单元内、外墙交接处应设构造柱。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:8.1 一般规定
- 下一节:8.3 抗爆间和抗爆屏院
