山西省建筑消防设施维护保养规程 DB14/T2489-2022
6.2 消火栓系统
6.2.1 外观检查
6.2.1.1 消火栓箱:
a) 消火栓箱应用红色字体注明“消火栓”字样,箱内配件齐全;
b) 消火栓栓口和水带接扣、水枪和水带接扣应相匹配;
c) 水带长度应符合设计文件要求,且应不大于25.0m;
d) 消火栓箱不应被遮挡和封堵。
6.2.1.2 室内消火栓:
a) 栓口外观应整洁、无锈蚀,采用旋转型栓口时,应旋转可靠、无卡涩;
b) 试验消火栓压力表读数正常。
6.2.1.3 消防软管卷盘和轻便水龙:
a) 安装牢固,转动灵活;
b) 组件应齐全,软管无破损;
c) 消防软管卷盘、轻便水龙长度宜为30.0m。
6.2.1.4 室外消火栓:
a) 应无锈蚀、渗水、外表油漆脱落等情况;
b) 设置的永久性固定标识应清晰完好;
c) 地下式消火栓应有明显的永久性标志;
d) 应采取可靠的防冻措施。
6.2.1.5 消火栓按钮:
a) 消火栓按钮安装应牢固,不松动;
b) 按钮布线应穿管保护。
6.2.1.6 干式消火栓:
a) 系统管网应无存水;
b) 供水干管上的干式报警阀、雨淋阀或电磁阀、电动阀等快速启闭装置保持正常;
c) 管道最高处的快速排气阀保持正常。
6.2.2 功能测试
6.2.2.1 室内消火栓:
a) 采用动静压测试仪测试系统各分区最不利点消火栓栓口静水压力,临时高压系统的最不利点应符合以下要求:
1) 建筑高度>100m时,最不利点静压≥0.15MPa;
2) 建筑高度≤100m的一类高层公共建筑、工业建筑,最不利点静压≥0.10MPa;设置稳压泵时,不应低于0.15MPa;
3) 多、高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,最不利点静压≥0.07MPa;设置稳压泵时,不应低于0.15MPa;
4) 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,最不利点充实水柱≥13m;
5) 其他场所最不利点充实水柱≥10m。
b) 采用动静压测试仪测试系统各供水分区最有利点及最不利点栓口出水压力,不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置;高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。
6.2.2.2 室外消火栓:
a) 阀门应启闭灵活;
b) 平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利消火栓出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。
6.2.2.3 消火栓按钮:
a) 设有火灾自动报警系统时,启动消火栓按钮,消防控制室应能收到报警信号,显示报警部位;
b) 按下消火栓按钮,干式消火栓系统快速启闭装置能够正常启动。
6.2.2.4 消防水带:将消防水带与水源接通,在正常使用压力下,存在漏水现象的,应进行修补或更换。
6.2.3 联动试验
消火栓系统。消防联动控制器设置在自动状态下,应使任一报警区域的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,同时使消火栓按钮动作,消防联动控制器应发出控制消防泵启动的启动信号,点亮启动指示灯,消防泵控制箱(柜)应控制消防泵启动,消防联动控制器应接收水流指示器的动作反馈信号,显示设备的名称和地址注释信息,消防控制器图形显示装置显示信息应与控制器显示一致。
6.2.4 保养
6.2.4.1 消火栓箱:
a) 用拧干的湿抹布对消火栓箱箱门、顶部、箱内进行擦拭,应做到箱体表面无灰尘,顶部及箱内无杂物;
b) 清理消火栓栓口水渍及锈蚀物。
6.2.4.2 室外消火栓:
a) 清除周围杂物或障碍物;
b) 标识缺失或不明显时应补充或更换;局部锈蚀应打磨除锈后再重新补漆;
c) 采用专用扳手转动消火栓启闭杆与出水口,加注润滑油,保持启闭杆与出水口的灵活性;
d) 严寒时增设保温措施或防护套。
- 上一节:6.1 消防给水
- 下一节:6.3 自动喷水灭火系统
