山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(暖通空调)(鲁建消技字〔2022〕4号)
附录C 土建竖井内设置钢板风管参考做法
C.0.1 适用范围 本附录适用于采用角钢法兰连接并采用螺栓固定的矩形钢板风管
在土建竖井中的安装;当采用薄钢板法兰风管时,法兰亦应采用螺栓连接。其他材质或连接方式可参照执行。
C.0.2 基本原则
1 土建竖井内设置金属风管时,为减少风管安装难度,同时减少土建风井尺寸,竖井井壁应尽可能采用后砌墙的方式,且采用后砌墙 体时,建筑图纸上应注明该墙体应在设备专业风管安装完成后砌筑。 后砌墙体需考虑在建筑内侧且具有施工操作面。
2 风井应尽量避免三面均为混凝土墙或两面长边均为混凝土墙。
3 土建施工时应考虑风管的固定方式,当风管需在混凝土墙上固定时,在浇筑混凝土墙体时应尽量在适当位置预埋钢板,便于后期风管安装时固定。
4 竖井内风管短边净尺寸不宜小于 400mm,风管截面宽高比不宜大于 6。
5 矩形钢板风管法兰接口不得安装在楼板内。
6 风管应设置不少于 2 个固定点,支架间距不应大于 4m。风管的支架宜设置在角钢法兰连接处,采用型钢支架并使风管重量通过角钢 法兰作用于支架上,不宜单独以抱箍的形式固定风管。
7 风管穿越楼板处,应设置钢制防护套管,防护套管厚度不小于1.6m,风管与防护套管之间应采用防火材料封堵严密。穿楼板套管底端与楼板底面平齐,顶端应髙岀楼板面 30mm。
C.0.3 风管安装空间
1 风管连接时需要在风管四周均进行螺栓连接,安装时需考虑四个边上所有螺栓的合理安装空间。
2 风井井壁有三面后砌墙
1)风管内侧长度不超过 1000mm 时,需预留 150mm 距离,安装人员从风管两侧外部进行安装;
2)风管内侧长度超过 1000mm 时,需要预留 350mm 距离,安装人员进入风管与墙壁之间的空间内进行安装,如图 C-1。
3 风井井壁有两面后砌墙
1)风管截面长度或宽度不超过 500mm,安装人员可在风管外侧对风管靠墙处进行连接螺栓安装,风管两侧需预留 150mm 的空间;
2)风管截面长度超过 500mm 且宽度不大于 1000mm,不超过1000mm 的风管边距墙应预留 150mm,满足安装人员在外部进行螺栓连接,另一侧需预留 350mm 的空间,安装人员需要进入风管与墙壁之 间的空间进行安装;
3)风管截面长度和宽度均超过 1000mm,风管距墙之间的尺寸均应不小于 350mm,满足安装人员进入风管与墙壁之间的空间进行风管安装,如图 C-2。
4 风井井壁只有一面后砌墙
1)风管截面长度及宽度均不超过 500mm,风管两侧须有一侧预留 350mm 空间,供安装人员进入安装风管后面的螺栓,另一侧及背面预留 150mm 安装空间即可;
2)风管截面长度或宽度超过 500mm,且靠背面混凝土墙的风管截面长度不超过 1000mm,风管与背面与混凝土墙之间无需进入,需 要在风管两侧预留 350mm,背面预留 150mm 的安装空间;
3)风管截面沿后砌墙方向长度超过 1000mm,背面需预留 350mm 空间供安装人员进入安装。风管厚度小于 1000mm 时,需预留一侧 350mm 空间,另一侧预留 150mm;风管厚度大于 1000mm 时,两侧 均需预留 350mm,如图 C-3。
5 多个风管竖井一个竖井内设置多个风管时,风管间距及风管距墙的距离也应按上述原则确定,如图 C-4。
注:1. 本示意图仅适用于单排风管。
2. 对于三面后砌墙,多风管需考虑中间处角部螺栓的安装,若 B>500 且 A 或 C>500, 则风管背面距墙的距离不应小于 350mm。
3. 其余情况风管距墙的距离根据几个风管的总长度 L 和宽度 B 按上图确定。
6 风管可吊装
当竖向井道高度不超过 30m 时,有条件在风井顶部无墙区域进行风管连接后从上部深入竖井,到位后再做固定,此时风井内风管与混凝土墙距离不小于 100,与后砌墙距离不小于 100mm 即可,如图 C-5。
C.0.4 竖井内楼板预留洞
1 风井内结构板留洞应以满足风管安装要求为原则,不应均按井道尺寸预留。
2 当风管距风井内壁距离≤150mm 时,楼板留洞可按井道尺寸(如图 C-5);当风管距风井内壁距离>150mm 时,楼板留洞尺寸按风管断面尺寸加 100mm 确定(如图 C-6)。
- 上一节:附录B 空间净高的确定方法
- 下一节:附录D 有耐火极限防排烟风管参考做法
