山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(暖通空调)(鲁建消技字〔2022〕4号)
7.3 风道
7.3.1 除下列情况外,通风、空气调节系统的风管、柔性接头均应采用不燃材料:
1 接触腐蚀性介质的风管和柔性接头可釆用难燃材料;
2 体育馆、展览馆、候机(车、船)建筑(厅)等大空间建筑,单、多层办公建筑和丙、丁、戊类厂房内通风、空气调节系统的风管,当不跨越防火分区且在穿越房间隔墙处设置防火阀时,可采用难燃材料;
3 住宅分户式通风、空调系统的风管,对风管材质无要求;
4 采用难燃材料的风管,要求其整体燃烧性能不低于B1级,且应采用烟密度较小、热解产物毒性较低的材料。
7.3.2 防排烟系统(机械加压送风系统、补风系统、排烟系统)管道均应采用不燃性材料,且管道内表面应光滑,管道的密闭性能应满足 火灾时防排烟系统的要求。
7.3.3 防排烟系统送风、排烟管道不应采用土建风道。当确有困难时,加压送风机和补风机的进风段、排烟风机的出风段,可直接采用土建风道进风、排烟,但应采取扩大风道断面尺寸、提升井壁光滑度、加强气密性封堵等措施,确保所需的风量,并对风机风压进行校核。
7.3.4 当防排烟系统风道的内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s; 当风道的内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s。
7.3.5 通风、空调及防排烟系统管道的设置应符合下列规定:
1 通风和空气调节系统的竖向风管应设置在管井内;
2 竖向设置的送风、补风管道应设置在独立的管道井内,多个送风、补风管道可以合用竖井;当确有困难时,可与其他金属水管合用管道井;
3 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,多个排烟竖管可以合用竖井;
4 设有竖向风管的管道井,其井壁耐火极限不应小于1.00h ,当需设置检修门时,检修门应采用乙级或以上耐火性能的防火门;
5 风道在穿越防火隔墙、楼板及防火分区处的缝隙应用不燃材料封堵。
7.3.6 防排烟系统管道的耐火极限应符合以下规定:
1 设于不同部位的防排烟系统管道,耐火极限应符合表7.3.5-1规定。
注:1 无关风道不得穿越楼梯间、前室以及避难层。加压送风管道穿越所服务的楼梯间、前室时,其耐火极限不应低于2.0h;
2 水平穿越防火分区的机械加压送风管道、补风管道、排烟管道以及充电桩车库两个防火单元合用的排烟管道、补风管道,其耐火极限不应低于1.5h;
3 当机械加压送风系统风机与消防补风系统合用机房或与通风风机、空调机组合用机房时,机房内加压送风和消防补风管道耐火极限应不小于1.0h;
4 竖向设置的加压送风管道,当仅与其他加压送风管或金属水管共用竖井时,其耐火极限可不作要求;
5 服务于本防烟分区或设置在设备用房、汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.5h;
6 高度超过250m民用建筑主体部分中,水平穿越防火分区或避难区的防烟或排烟管道、 未设置在管井内的加压送风管道或排烟管道、与排烟管道布置在同一管井内的加压 送风管道或补风管道,其耐火极限不应低于2.0h。
2 防排烟系统及通风空调系统的风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管 应采用耐火风管或风管外壁采取防火保护措施,且耐火极限不应低于 该防火分隔体的耐火极限。
3 无耐火极限要求的防排烟风管,当采用钢板或镀锌钢板制作, 或作为包覆系统的钢制风管本体部分,钢板厚度要求见表7.3.5-2。
注:1 螺旋风管的钢板厚度可适当减小10%~15%;
2 排烟系统风管的强度和严密性检验可执行《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243中的中压系统类别;
3 不适用于防火隔墙的预埋管。
4 有耐火极限要求的防排烟风管,应符合以下规定:
1) 风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等应达到现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624燃烧性能A级标准;
2) 风管耐火极限应按照现行国家标准《通风管道耐火试验方法》 GB/T 17428进行型式检验,风管整体耐火极限必须同时满足耐火结构完整性和隔热性要求,施工现场所采用的风管构造、主辅材料、加工工艺等应与送检样品一致。附录D给出了部分有耐火极限防排烟风管的参考做法。
7.3.7 金属风管的制作和连接,应符合下列要求:
1 风管采用法兰连接时,风管法兰材料规格应按表7.3.6选用,其螺栓孔的间距不得大于150mm,矩形风管法兰四角处应设有螺孔。
2 板材应采用咬口连接或铆接, 除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚大于1.5mm的可采用焊接。
3 风管应以板材连接的密封为主, 可辅以密封胶嵌缝或其它方法密封,密封面宜设在风管的正压侧。
4 薄钢板法兰连接风管的法兰高度及连接应按照表7.3.6的规定执行。
7.3.8 风管内设置电加热器时,电加热器前后各0.8m范围内的风管和穿过有高温、火源等容易起火房间的风管,均应釆用不燃材料。
- 上一节:7.2 风机
- 下一节:7.4 防火阀与排烟阀
