江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(苏建函消防〔2022〕506号 )
2.3 消火栓给水系统
2.3.1 一幢多层建筑,建筑面积大于3000㎡,地上为商业,地下室为消防泵房及水池,商业需设置消火栓及自动喷水灭火系统,地下消防泵房是否需要设置消火栓及自动喷水灭火系统?
答:地下消防泵房需设置消火栓和灭火器,可不设自动喷水灭火系统。
2.3.2 对于可燃物较少的丁、戊类厂房,不设置消防软管卷盘是否可行?如设置消防软管卷盘,间距如何确定?当消防软管卷盘接自生活给水系统时,最低水压需要多少?
答:1)可燃物较少的丁、戊类厂房宜设消防软管卷盘。
2)消防软管卷盘应保证一股水股到达室内任何部位,且间距不应大于30m。
3)当消防软管卷盘接自生活给水系统时,水压可与生活给水系统相同。
2.3.3 实际工程中,多层电子洁净厂房面积较大,各层生产工艺不一致,隔间布局各层不一样,竖向消火栓布置点位不一致,楼层5层时,是否可以明确室内消火栓环网各层水平单独成环布置,由2个及以上的立管供应各层环网?
答:室内消火栓环网采用各层水平单独成环布置方式,其供水安全性较竖向成环差。高层建筑不应采用各层水平单独成环布置方式;二层以上的多层建筑不宜采用各层水平单独成环布置方式;改造工程可根据工程实际情况选择合适的管道布置方式。
2.3.4 对于建筑高度大于54m的住宅,室内消火栓的布置应满足同一平面2支消防水枪的2股充实水柱同时到达任何部位,在消防电梯前室设双立管双栓(每根立管接出一个消火栓)保护,两个消火栓放置在一个消防箱内是否可行?或一个设置在消防电梯前室、一个设置在前室外,间距不满足5m,是否可行?
答:当确有困难时,上述两种做法可行。
2.3.5 同一平面不同防火分区的消火栓,是否可以跨防火分区使用?
答:室内消火栓不宜跨防火分区使用,不能穿防火卷帘使用。
2.3.6 设置内楼梯的二层小开间商铺(不是商业服务网点),是否可以每间、每层设置一个消火栓?
答:在满足二股充实水柱到达室内任何部位的情况下,可以每间、每层设置一个消火栓。
2.3.7 多层公共建筑,按《建规》要设室内消火栓系统,当个别部位做了小夹层,面积都不大(20㎡左右),仅有内楼梯通往下层。可否夹层不设室内消火栓,通过下层的室内消火栓保护?
答:满足两股消火栓充实水柱保护时,夹层可不设消火栓。
2.3.8 《建规》8.2.4条:高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙。因高层建筑公共部位均设有室内消火栓(带消防卷盘),高层住宅户内是否可不设轻便消防水龙?
答:当室内消火栓设有消防卷盘时,高层住宅户内可不设轻便消防水龙。
2.3.9 消防水泵接合器是否需要每幢楼单独设置?消火栓管网进水管处是否需要设置止回阀?
答:建筑群共用临时高压消防给水系统时,相邻建筑之间的消防水泵接合器可共用,建筑120m范围内的消防水泵接合器可计入该建筑的数量。消火栓管网进水管处不需设置止回阀。
2.3.10 高层建筑当屋顶排烟机房与通风机房不合用时,屋顶排烟机房、通风机房是否需要设置室内消火栓?
答:1)当屋顶排烟机房与通风机房不合用时,屋顶设试验消火栓即可。
2)如屋顶排烟机房与通风机房合用,则合用机房需设消火栓及自动喷水灭火系统。
2.3.11 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.12条:室内消火栓栓口压力不应大于0.5MPa;《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019第7.4.2条:带电设施附近的消火栓应配置喷雾水枪;而喷雾水枪的额定设计压力为0.6MPa如何处理?
答:选用无后坐力消火栓,栓口压力不大于0.7MPa,满足喷雾水枪的额定设计压力0.6MPa要求。
2.3.12 变配电间当与设置室内消火栓的厂房合建时,变配电间是否需有室内消火栓保护?
答:变配电间需有室内消火栓保护,可在变配电间外设置室内消火栓,并保证2支消火栓水枪的充实水柱达到任何部位。
2.3.13 在建筑物屋顶设有集装箱式的模块机房、集装箱式柴油发电机、集装箱式变配电室等设施时,屋顶是否需要有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到这些集装箱的内部。
答:需要有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到这些机房和房间的任何部位。
2.3.14 《住宅设计标准》DB32/3920-2020仅规定了商业服务网点设置自动喷水灭火系统的设置范围,不明确室内消火栓系统如何设置?
答:当住宅设有商业服务网点时,不改变商业服务网点的住宅属性,商业服务网点是否需设置室内消火栓,从属于住宅整体规模确定。
2.3.15《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.3.3条,室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个;如何把握室外消火栓距扑救面的距离?
答:消防扑救场地在40m范围内至少有1个室外消火栓,另外1个室外消火栓设置在可视范围内,且二个消火栓间距不应大于120m。
2.3.16 室外消防给水总图中消防水泵接合器集中布置于一处,如消防系统接合器3个(按流量40L/S),自喷系统接合器3个(按流量40L/S),其附近15m-40m范围内需布置6个室外消火栓?
答:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014没有条文规定室外消火栓与消防水泵接合器要一一对应设置,但应避免消防水泵接合器过分集中布置。
2.3.17 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.4.4条,临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。如何把控附近就近设置?
答:建筑群共用临时高压消防给水系统时,相邻建筑之间的消防水泵接合器可共用,距建筑120m范围内的消防水泵接合器可计入该建筑的消防水泵接合器数量。
2.3.18 室内、外消火栓合用管网,水泵接合器和室外消火栓如何设置?建筑的室内消火栓引入管上是否要设止回阀?
答:1)水泵接合器和室外消火栓可直接连接在合用消防管网上。
2)室内消火栓引入管上可不设止回阀。
