内蒙古既有建筑消防给水系统改造技术规程 DB15/T1894-2020
4.4 消防加压泵的设置
当既有建筑消防给水系统采用市政管网供水时,流量及扬程无法满足发生火灾时的供水要求且无法与周边建筑共用消防给水系统时,既有建筑应增设消防加压泵并符合下列要求:
——消防加压泵的设置应符合GB 50974的有关规定;
——消防加压泵应设置备用泵,当主泵发生故障时,备用泵应能自动投入工作状态,且备用泵技术参数应与主泵相同;
——消防加压泵的设置环境以保障供水可靠性为准,应设置在既有建筑室内且便于与市政管网的连接处;
——消防加压泵的布置环境应满足要求且水泵的安装间距及管道的布置应便于维修操作;
——消防加压泵前应设置明杆闸阀,泵后应设置止回阀;
——消防加压泵后供水管道宜设置成环状;
——消防加压泵出水干管应设置压力开关,当管道压力低于最低压力设定值时,压力开关应能直接启动消防水泵,当管道压力达到压力设定值时,压力开关应能停止消防水泵。
- 上一节:4.3 消防水源的借用
- 下一节:4.5 高位消防水池
