沈阳市既有建筑改造消防设计及审查指南 (2022年版)(沈建发〔2022〕32号)
7.3 消防联动控制系统
7.3.1 消火栓按钮直接控制启动消火栓泵的功能,局部改造时可予以保留。
7.3.2 消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号;消火栓系统出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关作为触发信号直接启动消火栓泵。
7.3.3 自动喷水灭火系统中的湿式或干式系统的联动控制设计应符合下列规定:
1 联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态的影响;
2 手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止;
3 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
7.3.4 改造区域设有防火卷帘、常开防火门、电动排烟窗、电动挡烟垂壁时,优先采用消防控制室集中控制;原建筑无火灾自动报警系统时,可采用自带火灾探测器接口的控制箱直接进行联动控制。
7.3.5 因建筑改造新增及变更的消防水泵、防排烟风机和消防电梯等设备的消防联动控制,应执行现行标准。
- 上一节:7.2 火灾自动报警系统
- 下一节:7.4 电气火灾监控系统
